Тематический раздел > Электрические линии
3 фазы в ванную комнату
Electrik-M:
Хочет хозяин завести в ванную комнату 3 фазы,теплый пол,накопитель водогрей и стиральная машина,есть ли смысл и как это сочетается с электробезопасностью.Дом из панелей СИП,ввод 25А 3фTN-c-S в дом,и в ваннную пятижилка,сумарная мощность этих потребителей не более 3,5 кВт-4 кВт,отопление дома-электрокотел,
electro:
не вижу противоречий с правилами, при соблюдении необходимых мер
немного непонятно, завести три фазы в ванну, т.е. одним кабелем "пятижилка", а распределение ноля где будет происходить, в подрозетниках?
или же в ванную будет приходить три однофазных (разноименных) линии, каждая к своему потребителю
Electrik-M:
Спасибо за ответ,пятижильный nym заведен в коробку на внешней стене и планируется с коробки вывести от каждой фазы свою 3х жильную линию на свою нагрузку с общим N и РЕ сечение пятижильного2.5мм,вот это мне и не нравиться,был бы 5х4,как посоветуете.Спасибо.
electro:
--- Цитата: Electrik-M от 30.08.2017, 22:19:54 ---сечение пятижильного 2.5мм, вот это мне и не нравиться,был бы 5х4
--- Конец цитаты ---
сечения кабеля 5x2,5 вполне хватает с нагрузкой на фазу до 25 ампер
в начале этого кабеля необходимо установить трехполюсной автомат, выбрав по максимальной нагрузке одной из фаз, или установить однофазные автоматы на каждую фазу, с номиналом для каждой нагрузки
Electrik-M:
Спасибо,так и делаем,отдельными автоматами.
Навигация
Перейти к полной версии