Электрификация > Общий электротехнический форум

сварочный трансформатор ТДМ-20-2

<< < (3/4) > >>

alex144:
В первом посте вся история. Задача была соединить концы на вторичке, чтобы можно было приварить пару петель. Петли приварены. Усложнять некому не позволим. В том виде каком аппарат попал к нам в руки при включении в сеть , 60в были на корпусе . что небезопасно.Подключая концы  вторички в разных комбинациях получалось на выходе либо 0 В , либо 120 В , что тоже не гут.
Сообщения объединены: 19.08.2017, 16:12:22Все неисправности в первом посте , плюс на корпус приходило 60В.Аппарат при этом включался , но не варил. Можно конечно фазировать , но пока не знаем  как. Собственными силами удалось соединить  концы вторички и приварить пару петель. На выходе  120 В. Если его переключить на 220 , придется опять колдовать с концами на вторичке.

aspid_das:

--- Цитата: alex144 от 19.08.2017, 16:01:32 --- На выходе  120 В. Если его переключить на 220 , придется опять колдовать с концами на вторичке.

--- Конец цитаты ---

У вас 2 обмотки первички и 2 вторички. 2обмотки можно соединить 2—мя вариантами либо параллельно либо последовательно. Последовательное соединение (так соединена первичка) конец первой соединен с началом второй, на начало первой и конец второй подано напряжение. Вторички следует соединить параллельно. Начало с началом, конец с концом.
Если сейчас у вас напряжение на вторички суммируются (60+60=120) они соединены последовательно, как первичная. Соединение размыкаете, и на тот конец первой обмотки, где было соединение подключаете другой конец второй обмотки. При этом при включении трансформатор на свободных концах будет ноль, если так, то все правильно.
Отключаете транс от сети и свободные концы соединяет между собой. На вторичке будет 60. Удачи!
Зы: у вас питание подаётся 2 фазы т. е. 380. Если подаёте 220 т. е. фаза — ноль ток уменьшится. Это если придётся варить малыми токами. Но ваша проблема решается правильным расключением обмоток, ни тиристоры ни реостаты городить не надо.

alex144:
На вторичке из двух катушек всего 4 конца . Если перемкнуть 2 ,то свободные должны идти на клеммы выхода (держак и масса) ,а  там 0. Как же он будет варить ? Тем более один конец выходит сразу на клемму, его уже не перекинешь.

aspid_das:
Обмотки соединены ПАРАЛЛЕЛЬНО! Это значит конец одной обмотки соединен с концом другой обмотки. Другие два конца тоже соединены. С одного соединения берём массу, к другому подключаем держак

danilll:

--- Цитата: alex144 от 20.08.2017, 00:03:00 ---На вторичке из двух катушек всего 4 конца . Если перемкнуть 2 ,то свободные должны идти на клеммы выхода (держак и масса) ,а  там 0. Как же он будет варить ? Тем более один конец выходит сразу на клемму, его уже не перекинешь.

--- Конец цитаты ---
Судя по всему,вам 2 вторичные обмотки надо соединить параллельно,чтобы получить ток побольше,да напряжение 60 в, для транса это нормально. НО их соединить в параллель надо правильно т.е. сфазировав,иначе закоротите. Чтобы сфазировать -соединяете 2 любых конца-по однму от каждой обмотки,включаете,и на оставшихся 2 свободных концах меряете напряжение-будет около нуля-правильно сфазировали,будет 120 вольт-соединяйте наоборот.
А вообще,хорошо бы электросхему вашего сварочника увидеть