15кВт в квартиру
electro:
--- Цитата: morgan-id от 17.11.2017, 20:39:48 ---Я поясню почему, если будет стоять автомат 25А в квартире и в щитке 25А то при превышении мощности номинала автомата у меня выключится и дома автомат и в подвале.
Или я не прав ?
--- Конец цитаты ---
в подвале у вас выключится автомат, может, даже если в квартире будет стоять на 16 ампер, все зависит от величины короткого замыкания
в квартире сделайте распределительный щит с автоматами на каждую группу, на освещение 6-10 Ампер, на розетки 10-16 Ампер
поэтому повторюсь
--- Цитировать ---я предлагаю так
в ВРУ автомат 3х50А, от него подключен кабель 5x10, который приходит на выключатель нагрузки с током не менее 50 Ампер, далее счетчик со встроенным ограничением мощности, после него автомат на 25 Ампер, а потом уже ваша квартира внутри которой можете ставит щит распределения электроэнергии
причем кабель сечением 5x10 применяется на всем протяжении этой линии, до самой квартиры
предложите данную схему принимающей стороне, если не одобрят, тогда оставляйте только увеличенное сечение кабеля 5x10, а автоматы строго по проекту
--- Конец цитаты ---
morgan-id:
--- Цитата: electro от 18.11.2017, 18:36:04 ---
--- Цитировать ---я предлагаю так
в ВРУ автомат 3х50А, от него подключен кабель 5x10, который приходит на выключатель нагрузки с током не менее 50 Ампер, далее счетчик со встроенным ограничением мощности, после него автомат на 25 Ампер, а потом уже ваша квартира внутри которой можете ставит щит распределения электроэнергии
причем кабель сечением 5x10 применяется на всем протяжении этой линии, до самой квартиры
предложите данную схему принимающей стороне, если не одобрят, тогда оставляйте только увеличенное сечение кабеля 5x10, а автоматы строго по проекту
--- Конец цитаты ---
--- Конец цитаты ---
Благодарю!
Сегодня узнавал у проектировщика, ответил что можно по номиналам автоматов отойти от проекта
Я хочу немного с запасом сделать на случай если мне выделят больше 15кВт что бы мне не переделывать щит т.к. кабель позволяет
в ВРУ автомат 3П50А категория (D), от него подключен кабель 5x10, который приходит на выключатель нагрузки с током не менее 50 Ампер, далее счетчик со встроенным ограничением мощности, после него автомат на 3П40А категория (D), а потом уже моя квартира внутри которой автомат 3П25А категория (C)
Эта линия будет задействована полностью загружена 15кВт 24/7 с возможным увеличением мощности в будущем
Такая схема рабочая соответствует нормативам ?
sergey_sav®:
--- Цитировать ---Я хочу немного с запасом сделать на случай если мне выделят больше 15кВт что бы мне не переделывать щит т.к. кабель позволяет
--- Конец цитаты ---
Отчего же не позволят? Позволят... только совсем по другому тарифу, нежели до 15 кВт.
morgan-id:
--- Цитата: sergey_sav® от 19.11.2017, 04:26:27 ---
--- Цитировать ---Я хочу немного с запасом сделать на случай если мне выделят больше 15кВт что бы мне не переделывать щит т.к. кабель позволяет
--- Конец цитаты ---
Отчего же не позволят? Позволят... только совсем по другому тарифу, нежели до 15 кВт.
--- Конец цитаты ---
Я знаю людей из нашего города у которых 28кВт мощности, тариф тот же
Подскажите при нагрузке 15кВт 24/7 какие параметры автоматов взять со значением 4,5кА или на 6кА ?
Решил я автоматы такого номинала поставить: ВРУ С63А, Выключатель нагрузки 63А, счетчик, автомат С50А, квартира 3П С25А либо 3П С32А
Такая схема рабочая ?
Про селективность я уже молчу ее добиться сложно но есть шанс что при длине кабеля 45 метров у меня первым отключаться будет 25А автомат. Даже из практики, линия 220В стоит у меня на вводе 32А от него группа 16А было КЗ и у меня отщелкнулся 16А и это было несколько раз (холодильник неисправный был компрессор коротил)
В подъезде стоят в ВРУ ИЕК 100А автоматы, при КЗ вырубается квартирный автомат 32А, селективности нет но факт
sergey_sav®:
--- Цитировать ---Я знаю людей из нашего города у которых 28кВт мощности, тариф тот же
--- Конец цитаты ---
А я не знаю.... жаль. Но имелся в виду тариф на технологическое подключение, для физ. лиц он разный... до 15 кВт и более 15 кВт... причём значительно (речь про РФ).
--- Цитировать ---какие параметры автоматов взять со значением 4,5кА или на 6кА ?
--- Конец цитаты ---
Для бытовухи достаточно и 4,5кА.