Про 4% потерянной площади, это лихо загнули... Не более 1%, и то,если вещать щиты чуть ли не на каждом простенке.
Чтобы меня не обвиняли в голословности, сел с калькулятором и посчитал потери.
Пример №1. Средние и большие торговые залы. Размеры залов: 10м х 10м; 18м х 18м; 25м х 25м.Как правило в таких торговых залах могут использоваться нагрузки на токи свыше 125 А, использоваться большое количество аппаратуры свыше 72 модулей, а также возможен учет. В корпуса типа ЩРв и ЩУРв такие нагрузки и такое количество аппаратов не установишь. Надо использовать корпуса ЩМП-4 как минимум у которых глубина 250мм, т.е. на 130мм больше чем глубина стандартной гипсокартонной стены. Придется увеличивать глубину стены на 130мм.
Приведем расчеты для ситуации когда щиты будут висеть на одной стене:
Для зала 10м х 10м:
Площадь зала при глубине стен 120 мм = 10х10=100 м2
Площадь зала при глубине одной из стен 250 мм = 9,87х10=98,7 м2
Процент потерь= (100/98,7 - 1)*100%=1,32%
Для зала 18м х 18м:
Площадь зала при глубине стен 120 мм = 18х18=324 м2
Площадь зала при глубине одной из стен 250 мм = 17,87х18=321,66 м2
Процент потерь= (324/321,66 - 1)*100%=0,73%
Для зала 25м х 25м:
Площадь зала при глубине стен 120 мм = 25х25=625 м2
Площадь зала при глубине одной из стен 250 мм = 24,87х25=621,75 м2
Процент потерь= (625/621,75 - 1)*100%=0,52%
Итак, при использовании электрощитов глубиной 250 мм, потери площади составят 1,32%, 0,73%, 0,52%. Это если щиты будут висеть на одной стене.
Если щиты будут висеть на двух стенах, то потери составят в два раза больше (расчеты решил не показывать, можете перепроверить самостоятельно): 2,64%, 1,46%, 1,04%.Как видим потери площади будут возрастать при уменьшении площади зала. При размещении глубоких электрощитов на разных стенах потери будут возрастать пропорционально количеству стен: на двух стенах - в 2 раза; на трех стенах - в 3 раза; на четырех стенах в 4 раза.
Пример №2. Небольшие арендные залы: 4м х 3м; 5м х 4м; 6м х 6м.Как правило в таких торговых залах всегда присутствует один щиток со счетчиком. Надо использовать корпуса ЩУРв у которых глубина 165мм, т.е. на 45мм больше чем глубина стандартной гипсокартонной стены. Придется увеличивать глубину стены на 40мм.
Приведем расчеты для ситуации когда щиты будут висеть на одной стене:
Для зала 4м х 3м:
Площадь зала при глубине стен 120 мм = 4х3=12 м2
Площадь зала при глубине одной из стен 165 мм = 4х2,955=11,82 м2
Процент потерь= (12/11,82 - 1)*100%=1,52%
Для зала 5м х 4м:
Площадь зала при глубине стен 120 мм = 5х4=20 м2
Площадь зала при глубине одной из стен 165 мм = 5х3,955=19,775 м2
Процент потерь= (20/19,775 - 1)*100%=1,24%
Для зала 6м х 6м:
Площадь зала при глубине стен 120 мм = 6х6=36 м2
Площадь зала при глубине одной из стен 165 мм = 6х5,955=35,73 м2
Процент потерь= (36/35,73 - 1)*100%=0,76%
Итак, при использовании электрощитов глубиной 165 мм, потери площади составят 1,52%, 1,24%, 0,76%.