Тематический раздел > Освещение

Выбивает автомат на освещение, при включении освещение не работает и снова выбивает

<< < (2/2)

Topmo3:

--- Цитата: Павел807 от 08.06.2017, 11:28:45 ---... Освещение на нем висит кухни, комныты и гордеропная...
--- Конец цитаты ---
Вы уверены, что это автомат, а не УЗО или дифавтомат?
Если автомат однополюсной ... сколько проводов подключено на выходе этого автомата?

Павел807:
Нет это обычный однаполюсной автомат выходит один провод

aspid_das:

--- Цитата: Павел807 от 08.06.2017, 02:18:53 ---...включил его, но освещение не работает и через пару мир его сного выбивает...
...Освещение на нем висит кухни, комныты и гордеропная...

--- Конец цитаты ---

Автомат это защита от перегрузки и кз. Если он исправен. то в цепи либо первое, либо второе.
Чтобы определить где именно необходимо локализовать неисправность, т.к. с одного автомата запитано ряд нагрузок.
Выключите все выключатели. а автомат включите. Проверьте выбьет ли без нагрузки.
Если нет,  выключателями включайте все нагрузки поочередно. До срабатывания. Если да - светильники не при чем.
Выделив неисправную цепь, отключите в ней все источники света и вновь проверьте на срабатывание автомата.
Если автомат не срабатывает - меняем светильник, если срабатывает - разбираем коробку.

А вообще для к.з. автомат держит слишком долго, должен выбивать мгновенно. Не мешало бы замерить токи.

Павел807:
Всем спасибо нашол. Провод перегорел и коротнул походу на землю

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии