Тематический раздел > Освещение
Выбивает автомат на освещение, при включении освещение не работает и снова выбивает
Topmo3:
--- Цитата: Павел807 от 08.06.2017, 11:28:45 ---... Освещение на нем висит кухни, комныты и гордеропная...
--- Конец цитаты ---
Вы уверены, что это автомат, а не УЗО или дифавтомат?
Если автомат однополюсной ... сколько проводов подключено на выходе этого автомата?
Павел807:
Нет это обычный однаполюсной автомат выходит один провод
aspid_das:
--- Цитата: Павел807 от 08.06.2017, 02:18:53 ---...включил его, но освещение не работает и через пару мир его сного выбивает...
...Освещение на нем висит кухни, комныты и гордеропная...
--- Конец цитаты ---
Автомат это защита от перегрузки и кз. Если он исправен. то в цепи либо первое, либо второе.
Чтобы определить где именно необходимо локализовать неисправность, т.к. с одного автомата запитано ряд нагрузок.
Выключите все выключатели. а автомат включите. Проверьте выбьет ли без нагрузки.
Если нет, выключателями включайте все нагрузки поочередно. До срабатывания. Если да - светильники не при чем.
Выделив неисправную цепь, отключите в ней все источники света и вновь проверьте на срабатывание автомата.
Если автомат не срабатывает - меняем светильник, если срабатывает - разбираем коробку.
А вообще для к.з. автомат держит слишком долго, должен выбивать мгновенно. Не мешало бы замерить токи.
Павел807:
Всем спасибо нашол. Провод перегорел и коротнул походу на землю
Навигация
Перейти к полной версии