Тематический раздел > Освещение
Выбивает автомат на освещение, при включении освещение не работает и снова выбивает
Павел807:
Здравствуйте пришол домой выбит автомат на освещение, включил его, но освещение не работает и через пару мир его сного выбивает. Может кто подскажет что может быть
electro:
--- Цитата: Павел807 от 08.06.2017, 02:18:53 ---выбит автомат на освещение, включил его, но освещение не работает и через пару мир его снова выбивает
--- Конец цитаты ---
выбивает автомат на освещение, а на розетки отдельный автомат?
при включении автомата, освещение не горит во всей квартире или в какой-то конкретной комнате?
Павел807:
Здравствуйте . розетки на отдельном автомате висят. А освещение не работает которое висит на выбиваемом автомате.
electro:
трудно сказать конкретно, вероятность есть что:
- в какой либо люстре (светильнике) провода сплавились (если установлены обычные лампы накаливания);
- или затопление от соседей сверху было;
- или проводка по квартире повреждена
опишите сколько помещений в квартире и какие в нем установлены светильники
но прежде проверьте сам автомат, внешнее состояние и выход фазы с него
сравнивать можете его с автоматом на котором подключены розетки, обратите внимание на то как двигается переключатель (включено-отключено)
Павел807:
Автомат рабочий проверин. Освещение на нем висит кухни, комныты и гордеропная. Везде светодиоды точечные и две люстры тоже со светодиодными лампами. Пугает то что проводка заложена в стяжке и коммутация произведена в выключателя да ещё на вагах. Визуально все целое не сгоревшее да и хлопков не слышно при выбивании автомата.