Дом питается от индивидуальной линии и от него не идет питание на другие дома. Разделительный щит - щит с рубильником и предохранителями на фасаде дома, в него на рубильник заходит кабель от ТП, затем идут предохранители, и с предохранителей выходит кабель в подвал дома на ВРУ с коллективным (общедомовым) прибором учета электроэнергии. Кстати общедомовой счетчик является собственностью сетевой компании.
Сейчас нашел
Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв. постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491;( в редакции 14 мая 2013 г.)
П.8 Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.
Получается что граница эксплуатационной ответственности вообще находится в подвале после общедомового счетчика? Тогда общедомовой счетчик, кабель по подвалу и разделительный щит на фасаде дома находятся в зоне эксплуатационной ответственности сетевой компании.