Автор Тема: Сдача УУ инспектору ЛенЭнерго  (Прочитано 10596 раз)

Оффлайн МТК

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • МТК - ученик
Добрый день, смонтировал на частном доме 3-х фазный счетчик с ТТ но без ИКК.
Сейчас стал сомневаться, примет ли инспектор Лен.Энерго. Где можно узнать (литература) что ИКК ставить обязательно, или можно обойтись без нее? ???
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2010
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Сдача УУ инспектору ЛенЭнерго
« Ответ #1 : 31.05.2017, 15:06:55 »
Где можно узнать (литература) что ИКК ставить обязательно, или можно обойтись без нее
в той литературе, как раз будет указано, что ИКК (испытательная клеммная коробка), необходимо ставить
ставить или нет, здесь уже на местное усмотрение контроллера, у нас в городе подобное не ставят (Астана, Казахстан)
посмотрите, как обстоит с этим делом у соседей, спросите у местных электриков



подобное обсуждали здесь Подключение счетчика через ИКК и трансформаторы тока
« Последнее редактирование: 31.05.2017, 15:08:49 от electro »

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 517
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Re: Сдача УУ инспектору ЛенЭнерго
« Ответ #2 : 01.06.2017, 00:27:49 »
Тоже как бэ.. не практикуется... МО, Дмитров
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Сдача УУ инспектору ЛенЭнерго
« Ответ #3 : 02.06.2017, 04:35:40 »
Где можно узнать (литература) что ИКК ставить обязательно, или можно обойтись без нее? ???
Ну вообще то, тут вё сказано про испытательные коробки...
Цитировать
1.5.23. Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки.
Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей.
Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков должна обеспечивать возможность их пломбирования.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн МТК

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • МТК - ученик
Re: Сдача УУ инспектору ЛенЭнерго
« Ответ #4 : 15.06.2017, 16:56:18 »
Всем спасибо за советы.
Поставил ИКК, УУ сдал инспектору.
электрофорум, форум электриков