Коллеги, добрый день.
Хочу посоветоваться по вопросу заземления.
На существующем объекте требуется установить оборудование, которое требует подключение по 5-и проводной схеме. Все существующее оборудование на объекте подключено по 4-х проводной схеме и заземлено на общий контур, выведенный наружу здания.
При установке нового оборудования заказчик выдал замечания, что его необходимо подключить по 5-и проводной схеме, разделив N и PE.
Разбираясь с существующей схемой выяснили:
1. Имеется ВРУ в который заведены два ввода. Броня кабелей присоединена на шину PEN в щите ВРУ. Она составляет единое целое с щитом.
2. Рядом с ВРУ стоят два щита с плавкими вставками. Один из них назовем ЩР1. От ВРУ в ЩР1 идет 3-х жильный кабель (фазы). Щиты сварены между собой. Также к одному из них приварен контур. Куда уходит мы не знаем т.к. это подвал, но вероятней в землю.
3. От ЩР1 уходит также 4-х жильный кабель в металлической трубе к щиту оборудования. Трубы приварены как к ЩР1, так и к щиту оборудования.
Можем ли мы сделать следующее для организации 5-и проводной схемы и системы уравнивания потенциалов:
1. До помещения с ВРУ и ЩР1 от контура заземления тянем стальной полосой контур. Ставим шину. Это будет ГЗШ.
2. В ЩР1 ставим шинку на изоляторах. Её соединяем с ГЗШ и существующей (приваренной в нутри ЩР1) шиной N.
3. От ЩР1 протягиваем отдельным кабелем землю в распределительный щит. В нем также добавляем на изоляторах шину, к которой присоединеям данный кабель. Это будет PE.
4. С этого щита берем уже снова 5-ть жил: 3-и фазы, 0 с существующей шины N, PE с новой шины.
5. Для гарантии корпус оборудования также заземляем на контур (от этого контура брали отвод на ГЗШ)
По правильному, как понимаем, при разделении шину PE присоединять к щиту, а N ставить на изоляторах. Но у нас есть старое оборудование, которое подключено к ЩР1.
Прикладываю примерную схему, того, что описал. Красным выделены добавления.