Выбивает диф.автомат
			виталя:
			
			Включи в эту розетку другой потребитель,если диф отключится-значит дело в нём,если нет,то копай бойлер.Вскрывай его,откручивай ТЭН,сделай визуальный осмотр,с большой вероятностью могу предположить,что дело в ТЭНе(очень частая неисправность).
Сообщения объединены: 15.05.2017, 23:02:15Кстати,показания мультика-не показатель.
		
			sergey_sav®:
			
			
--- Цитата: Старинфо от 15.05.2017, 14:30:30 ---Если у него бойлер выключен, значит ТЭН обесточен и до него напряжение не доходит. Значит, о хане ТЭНа рано говорить. 
--- Конец цитаты ---
Е
Выключен бойлер кнопочкой... кнопочка может (с большой долей вероятности) размыкать только один полюс, а если выключен регулятором ("верушкой"), то с вероятностью 100% разрыв однополюсный. А поэтому отключение дифа из-за утечки с ТЭНа на корпус вполне вероятна.
ТЭНу хана!
		
			dcent25:
			
			
--- Цитата: Лелик от 15.05.2017, 22:10:27 ---Стоит дифавтомат. Проверил тэны мультиметром, сопротивление ОК, на корпус не пробивает. Что дальше проверить пока не пойму) ??? ?
--- Конец цитаты ---
Для проверки подключите  бойлер через обычный автомат....
		
			Лелик:
			
			Всем спасибо! Поменял тэны на новые, все ОК. видимо был ток утечки, измерить мультиметром невозможно.
		
			Старинфо:
			
			
--- Цитата: sergey_sav® от 16.05.2017, 03:06:38 ---
--- Цитата: Старинфо от 15.05.2017, 14:30:30 ---Если у него бойлер выключен, значит ТЭН обесточен и до него напряжение не доходит. Значит, о хане ТЭНа рано говорить. 
--- Конец цитаты ---
Е
Выключен бойлер кнопочкой... кнопочка может (с большой долей вероятности) размыкать только один полюс, а если выключен регулятором ("верушкой"), то с вероятностью 100% разрыв однополюсный. А поэтому отключение дифа из-за утечки с ТЭНа на корпус вполне вероятна.
ТЭНу хана!
--- Конец цитаты ---
Снимаю перед вами шляпу:  похоже, версия с  однополюсной коммутацией подтвердилась.
		