Электрификация > Аварийная ситуация
Выбивает диф.автомат
melkiykot:
У нас такая же история была, когда электрокотлы подключали. 2 котла и дифавтомат выбивал, при чем, то выбивает, то нет. Разобрали, ТЭН один из 3-х был убитый. На двух ТЭНах уже 3-й год пашет. При чем, брак явно был заводской, т.к. эта история началась сразу и как обычно бывает, производитель просто промолчал и не стал делать замену. Даже фотки нашел, где мы его подключали.
Виктор Иванович:
Дифавтомат - это автоматический выключатель совмещён с УЗО (защита от дураков). На самом дифавтомате указаны номиналы 16А. 25А и т.д. Ещё есть на нём номинал "утечки" 10, 30 и 100мА. Чтобы "выбивало" не нужно короткое замыкание. Любая маленькая утечка не только между фазой и рабочим нулём, но и между рабочим нулём и защитным (землёй) достаточно Указанныз10, 30 или 100мА. Вывод; пробивает тэн, плохая изоляция, сырость на всё срабатывает дифавтомат.
sergey_sav®:
--- Цитировать ---Любая маленькая утечка не только между фазой и рабочим нулём, но и между рабочим нулём и защитным
--- Конец цитаты ---
И с каких пор УЗО реагирует на утечку между фазой и рабочим нулём?
Виктор Иванович:
Сергей, возьми и продемонстрируй сам, прежде кого, ибо обвинять. Дай утечку между фазой и нулём, между фазой и землёй, а также между нулём и землёй.
aspid_das:
Вообще утечка между фазой и нулем называется нагрузкой и привести к срабатыванию защиты не может,
по крайней мере, до тех пор пока ее величина не превысит тепловую уставку ;D ;D
И почему вы называете совмещение узо и ав в одном корпусе защитой от дурака?
Умные от поражения электротоком тоже погибают...
Навигация
Перейти к полной версии