Добрый день!
Подскажите пожалуйста.
Перестал работать бойлер. Вставляю вилку невключенного! бойлера в розетку -сразу выбивает автомат. Вроде КЗ, но -Померил сопротивление между ноль, фаза и земля - ОК, проверил розетку -ОК, автомат - ОК. ???
Заранее благодарю за помощь.

sergey_sav®:

--- Цитата: Лелик от 15.05.2017, 11:48:25 ---Вроде КЗ, но -Померил сопротивление между ноль, фаза и земля - ОК, проверил розетку -ОК, автомат - ОК. ???
Заранее благодарю за помощь.

--- Конец цитаты ---
Значит ТЭНу хана.

Старинфо:

--- Цитата: sergey_sav® от 15.05.2017, 11:55:04 ---
--- Цитата: Лелик от 15.05.2017, 11:48:25 ---Вроде КЗ, но -Померил сопротивление между ноль, фаза и земля - ОК, проверил розетку -ОК, автомат - ОК. ???
Заранее благодарю за помощь.

--- Конец цитаты ---
Значит ТЭНу хана.

--- Конец цитаты ---
Если у него бойлер выключен, значит ТЭН обесточен и до него напряжение не доходит. Значит, о хане ТЭНа рано говорить.
Стоит проверить выключатель на бойлере. Конечно КЗ есть, только его надо найти.

dcent25:

--- Цитата: Лелик от 15.05.2017, 11:48:25 ---
Перестал работать бойлер. Вставляю вилку не включенного! бойлера в розетку -сразу выбивает автомат.

--- Конец цитаты ---
Какой тип автомата ?
Может у Вас стоит УЗО или дифавтомат....



Лелик:
Стоит дифавтомат. Проверил тэны мультиметром, сопротивление ОК, на корпус не пробивает. Что дальше проверить пока не пойму)????