Выключая вводной автомат проверяю фазы фазовой отвёрткой отвёртка светится на всех 3х фазах, включаю водной автомат проверяю фазовой отвёрткой фаза (А) горит,(В)горит,(С) негорит.отключаю автомата проверяю мультиметром (фаза ноль) (А)-220в, (В)-210в, (С)-35в, (АВ)-380в, (АС)-100в, (ВС)-75в. Со столба уходят все фазы. Надо менять вводной кабель. Кабель проходит под землёй и не представляет возможности поменять его сечас решил оставить до тепла.
Подскажите как собрать схему на самих тенах