Товарищи выручайте!!!
Заменил в спальне полностью электропроводку. Везде проложил кабель ВВГ-нг. В комнате 3 источника света (люстра, точечные и диодная лента), регулируемые двумя 2-клавишными проходными выключателями. Одна клавиша включает люстру, вторая - точечные и диодную ленту. Пока не зашил потолок гипсокартоном, повесил только одну энергосберегающая лампу на патроне (где будет люстра).
Вчера обнаружил, что она моргает при выключенном выключателе (без подсветки)...
Сначала грешил на лампу, лампа оказалась нормальная. Потом выкрутил её и замерил напряжение на концах - оно составило 26В. Думаю, наверное выключатели дешевые китайские. Купил дорогие французские, ничего не поменялось. Меряю напряжение в выключенном состоянии на линии точечных светильников - мультиметр показывает 0В, но индикаторная отвертка светится.
Снова снимаю провода с одной половины одного проходного выключателя (на люстру который), тыкаю индикатором - 1 провод с яркой фазой, 2 других в полнакала. Меряю на лампе: 26-28В.
Снимаю все провода с обоих выключателей, всё нормально - на каждый выкл. по одной фазе приходит, на остальных проводах индикатор не показывает. Снова собираю на место и опять - при выкл. выключателе на люстре 26В и она мигает. Вскрыл распаячную коробку, достал провода оттуда, визуально всё нормально, замерил напряжение на концах выключенной линии - всё те же 26В.
Может изоляция где повреждена? Только где и как найти? В общем, мистика какая-то...
Схему цепи прилагаю.