Тематический раздел > Освещение

Слабый ток на ЛАМПЕ при ВЫКЛЮЧЕННОМ выключателе

(1/4) > >>

Irbis016:
Товарищи выручайте!!!

Заменил в спальне полностью электропроводку. Везде проложил кабель ВВГ-нг. В комнате 3 источника света (люстра, точечные и диодная лента), регулируемые двумя 2-клавишными проходными выключателями. Одна клавиша включает люстру, вторая - точечные и диодную ленту. Пока не зашил потолок гипсокартоном, повесил только одну энергосберегающая лампу на патроне (где будет люстра).
Вчера обнаружил, что она моргает при выключенном выключателе (без подсветки)...
Сначала грешил на лампу, лампа оказалась нормальная. Потом выкрутил её и замерил напряжение на концах - оно составило 26В. Думаю, наверное выключатели дешевые китайские. Купил дорогие французские, ничего не поменялось. Меряю напряжение в выключенном состоянии на линии точечных светильников - мультиметр показывает 0В, но индикаторная отвертка светится.
Снова снимаю провода с одной половины одного проходного выключателя (на люстру который), тыкаю индикатором - 1 провод с яркой фазой, 2 других в полнакала. Меряю на лампе: 26-28В.
Снимаю все провода с обоих выключателей, всё нормально - на каждый выкл. по одной фазе приходит, на остальных проводах индикатор не показывает. Снова собираю на место и опять - при выкл. выключателе на люстре 26В и она мигает. Вскрыл распаячную коробку, достал провода оттуда, визуально всё нормально, замерил напряжение на концах выключенной линии - всё те же 26В.
Может изоляция где повреждена? Только где и как найти? В общем, мистика какая-то... :o

Схему цепи прилагаю.



 

haramamburu:
Наводка, лечится шунтированием КЛЛ кондером.... легко гуглится

electro:
если ваша схема в точности соответствует нарисованной, то фазные провода приходят на разные стороны выключателей
переделайте на одну сторону (наиболее вероятная причина)

Irbis016:

--- Цитата: electro от 26.01.2017, 09:32:19 ---если ваша схема в точности соответствует нарисованной, то фазные провода приходят на разные стороны выключателей
переделайте на одну сторону (наиболее вероятная причина)

--- Конец цитаты ---

Именно так, подключено на разные стороны выключателей. Данную схему подключения увидел на схеме выключателей Legrand, которые собственно у меня и стоят (до этого были Lezard).
Сегодня переделаю распаячную коробку.

P.S.  А вот и схема, которой руководствовался:

Irbis016:

--- Цитата: electro от 26.01.2017, 09:32:19 ---если ваша схема в точности соответствует нарисованной, то фазные провода приходят на разные стороны выключателей
переделайте на одну сторону (наиболее вероятная причина)

--- Конец цитаты ---

Переделал всё на одну сторону... Ничего не изменилось. Замеры на люстре при выкл. выключателе показывают 34В, на точечных светильниках 14В. Провода фазу и ноль между собой соединял, не искрят. Раз есть потенциал, то должен быть и ток... В разрыв лампы вставлял амперметр, показывает ноль, правда при включенной лампе тоже показывает ноль. Думаю, ток слишком мал поэтому.
В общем, походу действительно наводка, т.к. кабелей получилось много (7 розеток, 2 выкл., 2 розетки RJ45, 6 светильников, 1 люстра, 2 LED-ленты) и один розеточный проложен в штробе с кабелем выключателя, а второй розеточный вообще в одной гофре со вторым выключателем, впритык впихнулись (знаю, что нельзя, но хотелось компактней сделать ввод в фальшстену и нагрузка там небольшая). Буду пробовать кондёр ставить после ремонта, непосредственно в светильники. Только вот вопрос возникает: 1 кондёр в люстру, второй перед группой точеных светильников, а третий куда - перед блоком питания вешать или непосредственно на диодную ленту?
Если на диодную ленту, то он вроде как накапливать заряд будет, ток-то постоянный... Если на БП, то как на его работе скажется? Может тогда резистор лучше повесить на ленту?