Контур заземления
После выхода заземляющей шины из здания и уложив нв глубину залегания, ее можно не красить, только сварные соединения...
В том месте где вы наваривали параллельно шину, так делать нехорошо... Постараюсь пояснить...
1. По требованиям к сварным соединениям в токопроводящих цепях шины накладываются в НАХЛЕСТ, с перекрытием друг друга не менее 50 мм
2. , и кроме того этот НАХЛЕСТ проваривается по всему периметру, так чтобы сырость (во всех ее проявлениях) не могла проникнуть в пустоту между этими "хвостами", затем это соединение необходимо защитить от коррозии, на расстояние перекрывающее перегрев металла случившегося при сварке
Так будет проще оценивать состояние контура, не искать этот "треугольник", а копнуть поближе от фундамента, где видно куда шина в землю уходит. И естественно покрасить вертикальный подъем шины от места залегания, и по всей длине...