Электрификация > Электро
Контур заземления [Электро - видео]
electro:
Контур заземления
Aлександр:
--- Цитата: electro от 16.12.2011, 18:55:54 ---Контур заземления
--- Конец цитаты ---
После выхода заземляющей шины из здания и уложив нв глубину залегания, ее можно не красить, только сварные соединения...
В том месте где вы наваривали параллельно шину, так делать нехорошо... Постараюсь пояснить...
1. По требованиям к сварным соединениям в токопроводящих цепях шины накладываются в НАХЛЕСТ, с перекрытием друг друга не менее 50 мм
2. , и кроме того этот НАХЛЕСТ проваривается по всему периметру, так чтобы сырость (во всех ее проявлениях) не могла проникнуть в пустоту между этими "хвостами", затем это соединение необходимо защитить от коррозии, на расстояние перекрывающее перегрев металла случившегося при сварке
Так будет проще оценивать состояние контура, не искать этот "треугольник", а копнуть поближе от фундамента, где видно куда шина в землю уходит. И естественно покрасить вертикальный подъем шины от места залегания, и по всей длине...
MaxMilan:
Как видно на видео, шину заземления будут прятать под облицовкой фундамента. В ПУЭ такое запрещено. Шина должна идти на расстоянии от стен здания, для возможности осмотра на разрыв. ???
стабилитрон:
--- Цитата: electro от 16.12.2011, 18:55:54 ---Контур заземления
--- Конец цитаты ---
Практически не разбираюсь в электрике... Пришлось мне заземлить бак медогонки с приводом на 220. Контур сделал, понятное дело не отвечающий требованиям, на скорую руку. 2 прута (круг 10мм, и уголок 40мм, длинной по 2 метра, забил в виде треугольника со сторонами 50 см в приямок. Приварил по периметру тот же пруток и завёл в помещение. На конце прута гайкой притянул медный провод 4мм, и к баку медогонки. Проверил так: Дриль 700 ватт, подключил к фазе и заземлению. Крутится. Теперь чешу репу, по поводу безопасности. Никаких Омметров или тестеров у меня нет, проверить нечем. Посоветуйте, ежели скажем пробьёт на бак, что может быть, сработает ли на КЗ? :(
Зоя:
Раз дрель крутится, то заземление работает, но лучше поставить УЗО - там есть кнопка тест для проверки заземления. А вообще. конечно, проверять надо прибором тогда и спать будете спокойно
Навигация
Перейти к полной версии