Электрификация > Электро
Контур заземления [Электро - видео]
aspid_das:
--- Цитата: Зоя от 18.12.2013, 22:05:13 ---...лучше поставить УЗО - там есть кнопка тест для проверки заземления...
--- Конец цитаты ---
Интересно, как вы проверите заземление при помощи этой кнопки?
Зоя:
Я имела в виду проверку работоспособности, не так выразилась
Topmo3:
--- Цитата: стабилитрон от 18.12.2013, 20:59:47 ---... ежели скажем пробьёт на бак, что может быть, сработает ли на КЗ? :(
--- Конец цитаты ---
А что должно сработать?
Мы не знаем, что у Вас стоит перед баком ... если автомат, то на какой ток?
Какое сечение проводки ... тоже должны угадать?
--- Цитата: стабилитрон от 18.12.2013, 20:59:47 ---... Никаких Омметров или тестеров у меня нет, проверить нечем ...
--- Конец цитаты ---
Если поставите УЗО ... проверить можно и без приборов.
Например, если у Вас будет УЗО на 40А/30мА. ... из 220В/0,03А получаем 7333,(3) Ом. ... т.е. подключая такое сопротивление между "фаза" или "нуль" и "земля" , УЗО должно отработать ... имхо.
стабилитрон:
Сложно говорить с вами на одном языке, попробую. Стоит частотник, пакетный предохранитель и двигатель. Главный грех производителей, то, что кабель идущий к двигателю касается бака медогонки, так считаю.
УЗО ставить конкретно в цепь медогонки? Понимаю, лучше пригласить электрика, но будет ли он высчитывать все параметры, большой вопрос, в деревне один типа спец сказал- к столбу провод прикрути- вот и всё заземление, чего голову ломать.
стабилитрон:
--- Цитата: Topmo3 от 19.12.2013, 12:39:31 ---
А что должно сработать?
Мы не знаем, что у Вас стоит перед баком ... если автомат, то на какой ток?
--- Конец цитаты ---
Да хотя бы пробки в доме, проводка выдержит.
Автомат на 10 ампер стоит на медогонке.