Подскажите, где найти официальные правила(требования) по спуску СИПа по столбу. Как должно быть все смонтированно? Искал в поиске, ничего внятного не нашел, только расстояния между столбами.
РОСЭП (Филиал ОАО "НТЦ электроэнергетики" ОАО РАО "ЕЭС России") в таком случае рекомендует в своих альбомах по реализации опор с СИП-2 (например, Альбом Шифр 26.0086 от 2006 года) спуск по опоре делать кабелем, соединяя вверху на опоре жилы СИП с жилами кабеля. При этом для соединения жил рекомендуется применять комплекты соединителей типа SMOE-81975 (SMOE-81974 - зависит от сечения жил). А корешок кабеля герметизируется с помощью термоусаживаемой перчатки, например, 502K016/S (502K033/S). Крепление кабеля вдоль опоры выполняется дистанционным бандажом типа BIC 50-90.
На мой взгляд, СИП тоже можно спустить по опоре, но для этого его надо защитить от механических повреждений пластиковыми трубой или профилем подходящей толщины.