Год назад поменял счетчик. Проводка двойной алюминий=два провода фаза, два провода ноль.
Вводные провода к старому счетчику и на древние автоматы шли напрямую. Мастер вводные провода также подключил к счетчику. Рубильник древний с поворотным механизмом оказался давно сгоревшим, был сразу выброшен (перед этим я его, ради интереса, разобрал и нашел оплавившуюся контактную пластину). После счетчика электрик провода фазы и нуля кинул на два однополюсных автомата (IEK С32), рубильники которых запараллелил стальной спицей (чтобы при обрубании одного выключался и второй). От этих двух однополюсников провода идут на еще два автомата (тоже IEK, только С25). Причем два выходных автомата С25 получается отрубают не "свет+розетки в квартире", а "свет+ розетки в комнатах" и "свет+розетки в кухне и коридоре".
Собственно, теперь по делу. Любопытство взяло верх над ленью и решил почитать про организацию разводки электросетей и современные устройства обеспечения электробезопасности. Понял, что "не все в порядке в королевстве". А именно:
1. Автоматы подобраны неправильно. Даже С25 многовато. По-идее, максимум надо ставить С16.
2. Нет вводного автомата перед счетчиком.
3. Отсутствует УОЗ (что при отсутствии заземления или зануления не есть хорошо)
Далее. почти задаром куплено два дифавтомата EKF DA32-16-30-pro (номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный 30 ма, количество полюсов 1P+N).
Планирую: на верхнюю дин-рейку вместо С25 поставить два дифавтомата. Сдвоенные однополюсники С32 (или использовать имеющиеся С25) использовать в качестве вводного автомата. Для этого прикрутить под счетчиком 35 мм дин-рейку и переставить их с верхней рейки. Это самая "паленая" часть, т.к., во-первых, вводные провода под напряжением, а, во-вторых (и это глобальная проблема, т.к. счетчик опечатан), имеющейся длинны проводов от счетчика до выхода вводных автоматов, если они будут располагаться под счетчиком явно не хватит. Проблема с отключением напряжения решаема: снять по одному зажиму и извлечь из тройников медные фазный и нулевой провода идущие к счетчику, а вводные алюминиевые провода оставить в тройниках. Но как удлинять провода? Автоматы "вверх ногами", т.е. вводом вниз, а выводом вверх можно ставить? С32 долой, а вместо С32 поставить два имеющихся С25 (при этом их рубильники также запараллелить)? Или вместо сдвоенных однополюсников лучше все-таки купить и поставить один двухполюсник?
Вариант второй: оставить все как есть, лишь поменяв С25 на дифавтоматы? Счетчик, как я понимаю, фактически висит на вводных проводах "параллельно"
http://zametkielectrika.ru/princip-raboty-elektroschetchika/ т.е. С32 выполняют в действующей версии роль вводного автомата. Или не прав?