Здравствуйте.
Допустим, есть у меня ограничитель перенапряжений на низкое напряжение. Возникает вопрос: он многоразовый или нет? Нигде не нашел ответа... Если один раз ударит молния, он сработает, то значит ли это, что его следует заменить? Или это зависит от ситуации (величины тока)?...
И еще вопросы: напряжение защиты в 2.5 кВ значит, что при ударе молнии напряжение в защищаемой цепи не превысит этой величины?
Что произойдет, если молния ударит на расстоянии, а напряжение в цепи из-за ее магнитного поля увеличится до, скажем, 5 кВ? Как быстро сработает ОПН? Жаль, нигде не дают время-токовую характеристику ОПН. А при появлении напряжения в 1.5 кВ он, получается, вообще не сработает и нужно ставить еще один, с меньшим напряжением защиты?
1. УЗИП - ОПН многоразовый. Для статистики его работы последовательно с ним ставят счетчик импульсов, который каждый импульс от каждого разряда регистрирует (считает) и накапливает свое показание. Например, есть такие счетчики РР-1 и РР-2. У них шкала рассчитана на десятки тысяч импульсов.
2. У современных УЗИП есть индикатор выхода его из строя (пробоя), обычно индикация обозначается красным цветом при пробое, а в исходном (исправном) состоянии индикация сохраняется зеленым цветом.
3. УЗИП выходит из строя в таких случаях: - энергия импульса перенапряжения, прошедшая через УЗИП, превысила его допустимую энергию поглощения (справочная характеристика для данного изделия в кДж), - энергия длительно действующего переменного повышенного напряжения (например, 380В вместо 220В) приводит к перегреву УЗИП и к его пробою. В последнем случае для защиты УЗИП последовательно с ним ставится предохранитель - плавкая вставка.
4. УЗИП срабатывает по импульсу мгновенно, в доли мкс, и чем выше напряжение импульса, тем меньше сопротивление варистора УЗИП (это его основное свойство), тем больший ток он пропускает через себя, предохраняя полезную нагрузку от перенапряжения.
5. При срабатывании УЗИП в момент прохождения импульса падение напряжения на нем составляет доли вольта, и чем меньшее его значение для данного типа УЗИП, тем он лучшего качества.
6. Номинальное значение напряжения УЗИП является пороговым значением, с которого он начинает срабатывать, в вашем случае это 255 вольт.