Тематический раздел > Электротехнические материалы
"Искрит" (обгорает) фаза или ноль?
			dcent25:
			
			Причина нагрева нуля ,может быть в соединении нулевого провода с  заземленными металлоконструкциями ,трубами водопровода ,отопления, электро водонагревателями  ....В этом случае будет греться ноль ,величина нагрева будет зависит от тока проходящего с нулевого провода на заземленные  металлические части ....
		
			electro:
			
			
--- Цитата: Osteon от 22.10.2016, 16:01:32 ---И чрезмерная нагрузка когда идет через розетку, на вилке оплавляется только один контакт...
--- Конец цитаты ---
наличие чрезмерной нагрузки в розетке, уже говорит о неправильно выбранной защите (автомата)
при замене оплавленной электрической вилки, необходимо менять не только ее, но и розетку в которую она подключалась (и наоборот)
потому как в них происходили такие же процессы и дальнейшее их использование, приведет к не изменному результату
даже если по виду все нормально
а то что оплавляется ноль или фаза, чистая случайность, слабый или грязный контакт, конструктивная, даже незначительная, ошибка при сборке или подключении
и т.п.
с другой стороны посмотрите на не оплавленные вилки и розетки, это чаще результат не перегруженного соединения и грамотного монтажа
		
			electro:
			
			
--- Цитата: Osteon от 22.10.2016, 21:34:12 ---Так же видно, что нулевой провод несколько раз переставлялся в отверстиях шины - в некоторых местах он обгорел настолько, что я его тупо не смог вытащить из шины - он был приплавлен к шине.
--- Конец цитаты ---
тут примерно таже история, перегруженная проводка слабый контакт, алюминий нагревается и "течет", а греется один контакт, соответственно и другие
и пошло по всей шинке
а соединение проводов на шину, тем более алюминиевых, предпочитаю загибать кончик, для увеличения площади токосъема
		
			aspid_das:
			
			Нулевая шина совсем раздолбана, грязные гнезда не дадут хорошего контакта, убитые шлицы не позволят качественно протянуть.
Мой совет все нулевые провода обкусить, зачистить, собрать вместе и прессануть гильзой. 
Кроме плохого протяга и перегрузки розетка может подгорать и из-за плохого качества самой розетки,
дешевые имеют слишком тонкий металл губок с плохими пружинящими свойствами. 
		
			sergey_sav®:
			
			
--- Цитата: aspid_das от 23.10.2016, 23:25:48 ---Мой совет все нулевые провода обкусить, зачистить, собрать вместе и прессануть гильзой. 
--- Конец цитаты ---
И какая радость в щите от "нулевой гильзы" вместо шины?
		
Навигация