Тематический раздел > Электротехнические материалы
"Искрит" (обгорает) фаза или ноль?
aspid_das:
если люминь не получается нормально протянуть в шине, гильза будет куда как надежней, хотя и не так удобно
dcent25:
--- Цитата: sergey_sav® от 24.10.2016, 01:07:57 ---И какая радость в щите от "нулевой гильзы" вместо шины?
--- Конец цитаты ---
Убраны лишние переходные сопротивления...
У себя в щите собрал все нулевые провода под опрессовку и закрепил на изолятор ,проблемы с нагревом и отгоранием проводов пропали....
sergey_sav®:
"У себя" каждый сам себе злобный буратино...
В щите все соединения должны иметь возможность перекоммутации.
Проблемы с отгоранием исчезли? А причина то в чём была? Не уж то старая окислившаяся нулевая колодка с винтиками наполовину без резьбы не держала контакт с алюминиевым проводом?... И нужно ликвидировать её, как класс вместо замены на новую. Радикальное решение. ("неприкрытый сарказм" - вместо отсутствующего смайлика)
dcent25:
--- Цитата: sergey_sav® от 24.10.2016, 01:43:54 ---"У себя" каждый сам себе злобный буратино...
А причина то в чём была? Не уж то старая окислившаяся нулевая колодка с винтиками наполовину без резьбы не держала контакт с алюминиевым проводом?... И нужно ликвидировать её, как класс вместо замены на новую. Радикальное решение.
--- Конец цитаты ---
Пред история :1.Выгорел пакетный выключатель на 25А(до счетчика).
2.Выгорела нулевая клеммная (карболитовая) колодка.(после счетчика)
3.Оплавилась изоляция на нулевом проводе присоединенном щиту,до счетчика .
Пакетный выключатель выбросил,поставил сдвоенный автомат на 32 А.
Клеммную колодку выбросил ,"собрал все нулевые провода под опрессовку и закрепил на изолятор".
Оплавленные провода(фазный и нулевой) поменял на медные ,подключил на спаренный автомат,с автомата до счетчика остались алюминиевые .
"...проблемы с нагревом и отгоранием проводов пропали...." :)
P/S
Пакетники менял два раза,провода на колодке и нулевом проводе до счетчика, зачищал и перепаковывал неоднократно.
Причина как выяснилось позже была в перетоках нулевого провода и труб водопровода ,плюс нагрузка увеличилась выше запланированной ...
Сейчас водонагреватель изолирован от труб , зануление корпуса подключается только при работе тэнов.
Osteon:
--- Цитата: Dcent25 от 23.10.2016, 01:23:02 ---Причина нагрева нуля ,может быть в соединении нулевого провода с заземленными металлоконструкциями...
--- Конец цитаты ---
Вот это, ИМХО, как раз моя ситуация! У меня "Ноль" и "Земля" посажены на одну шину. "Земля" посажена на вкопанную в землю трубу диаметром 80. Все хочу переделать, разделить землю и ноль, да все руки не доходят. Теперь уж точно переделаю.
--- Цитата: sergey_sav® от 24.10.2016, 01:43:54 ---Не уж то старая окислившаяся нулевая колодка с винтиками наполовину без резьбы не держала контакт с алюминиевым проводом?... И нужно ликвидировать её, как класс вместо замены на новую. Радикальное решение. ("неприкрытый сарказм" - вместо отсутствующего смайлика)
--- Конец цитаты ---
Отдельное спасибо! Как-то не задумывался, что пленка окисла и сорванные шлицы головок винтов могут служить причиной плохого контакта. Хотя вроде бы вот она, причина, на поверхности. Это или от зауми, или от тупости (я про себя, естессно). Через месяц-два намечается кардинальная переделка подходящих к дому "магистралей", потому пусть повисит пока то, что есть. Эти колодки были установлены ВРЕМЕННО (!!!) в бытовом вагончике, от которого идет ввод в дом. И это временно уже 5-й год...
А за выгорание розеток - в тот раз была именно необходимость кинуть от нее 4,5 кВт, штепсель просто выпал из нее. Сам. Штепсель после остывания тупо отрезал от провода, т.к. он ремонту не подлежал - спекся в прямом смысле слова.
ИТОГ - окончательно уразумел, что фаза/ноль не при чем, а основная причина выгорания - вопиющая безалаберность и безответственность! Моя, конечно, переложить вину тут не на кого... Даже на Обаму... :-\
Большое спасибо всем участникам темы за наставления и вразумления!