Тематический раздел > Электротехнические материалы
"Искрит" (обгорает) фаза или ноль?
Osteon:
Именно там, где сфотографированы эти выгоревшие розетки, там УЗО нет - в вагончике стоит автомат на 63А после счетчика, и все... Тупо вместо общего выключателя. УЗО уже в доме, "после" этого автомата.
А что касается "на сколько ампер розетки и вилки" - так они сейчас все стандарт - 10А. Только специализированные если... Так что ток в 2 раза превышающий их точно расплавит... :-\
sergey_sav®:
--- Цитата: Osteon от 27.10.2016, 16:03:09 ---А что касается "на сколько ампер розетки и вилки" - так они сейчас все стандарт - 10А. Только специализированные если... Так что ток в 2 раза превышающий их точно расплавит... :-\
--- Конец цитаты ---
Вообще то, большинство бытовых розеток, которые мне попадаются под руку, на 16А... но встречаются и на 10А.
Osteon:
4,5 кВт / 220 В = 20,45 А
По-любому больше... ;)
sylfaen:
Из всех розеток на 16А, которые продаются у нас в строительных супермаркетах (около 15 торговых марок) практически ни одна не выдержит заявленной нагрузки при ежедневной коммутации больше полгода. Тонкостенные, практически фольговые контакты из сплава с низкой проводимостью, в некоторых - тупо из оцинкованной или омедненной жести; слабенькие винтики и гайки, чуть зажмешь - и срыв резьбы обеспечен; на некоторых винтовой зажим приклепан к пластинчатым контактам, но изначально хлипкий и проворачивается, легко отваливается; изоляционная основа у большинства моделей из легко плавящейся пластмассы, там же, где она керамическая - керамика очень хрупкая. С ностальгией вспоминаю о советских розетках завода "Стеатит" - хоть невзрачных с виду, зато неубиваемых.
михал палыч:
Да беда с розетками :'( Последние годы неплохо себя показали эти розетки - держат заявленые 16А (фото):1. "Пралеска" (Беларусь) 2.Emas (Турция) 3. РСЕ (австрия) Но все специфические, не везде можно пременить. :(
Навигация
Перейти к полной версии