Электрификация > Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков
Прошу поделиться опытом электриков "аксакалов" с начинающим
aspid_das:
U1-380 это первичная обмотка, у нее сопротивление больше, чем у вторичной, со вторичной она звониться не должна.
Вторичная 0-36, с отводом из середины на 5. Все три клеммы должны звониться между собой (единицы ом)
sergey_sav®:
--- Цитата: Kuarbo от 27.11.2016, 21:15:24 ---Ну что за глупый ответ, понятно, что есть, и причем тут тестер, может мультиметр тогда уж?
--- Конец цитаты ---
Глупый/неглупый не суть... по вашему тестер это что? Пробник? Полста лет электрики тестером называли авометры, пока не придумали мультиметры (тот же авометр :D)
А уж как проверить транс, уже рассказали... кроме виткового замыкания, которое определяется при включении транса в сеть, коль иных приборов не имеется.
Kuarbo:
--- Цитата: sergey_sav® от 28.11.2016, 00:49:27 ---
--- Цитата: Kuarbo от 27.11.2016, 21:15:24 ---Ну что за глупый ответ, понятно, что есть, и причем тут тестер, может мультиметр тогда уж?
--- Конец цитаты ---
Глупый/неглупый не суть... по вашему тестер это что? Пробник? Полста лет электрики тестером называли авометры, пока не придумали мультиметры (тот же авометр :D)
А уж как проверить транс, уже рассказали... кроме виткового замыкания, которое определяется при включении транса в сеть, коль иных приборов не имеется.
--- Конец цитаты ---
Извиняюсь, конечно, но подумал именно про пробник(отвертку), когда про "тестер" сказали, с авометром знаком, только я его по привычке "цэшкой" называю:) К слову, она мне даже больше нравится, чем современные мультиметры
Сообщения объединены: 28.11.2016, 01:27:53
--- Цитата: aspid_das от 27.11.2016, 21:57:03 ---U1-380 это первичная обмотка, у нее сопротивление больше, чем у вторичной, со вторичной она звониться не должна.
Вторичная 0-36, с отводом из середины на 5. Все три клеммы должны звониться между собой (единицы ом)
--- Конец цитаты ---
Спасибо, четко и ясно :)
dcent25:
--- Цитата: Kuarbo от 28.11.2016, 01:26:53 ---
--- Цитата: aspid_das от 27.11.2016, 21:57:03 ---U1-380 это первичная обмотка, у нее сопротивление больше, чем у вторичной, со вторичной она звониться не должна.
Вторичная 0-36, с отводом из середины на 5. Все три клеммы должны звониться между собой (единицы ом)
--- Конец цитаты ---
Спасибо, четко и ясно :)
--- Конец цитаты ---
Добавлю свои "5 копеек"....Первична и вторична обмотки не должны звониться с корпусом (железом) трансформатора ....
Мегомметр не помешал бы на 1000В и 500В,100В , для прозвонки обмоток....