Тематический раздел > Нагреватели
Бьет током, в санузле частного дома, от водонагревателя
danilll:
--- Цитата: aspid_das от 31.08.2016, 11:49:53 ---3. Питание бойлера должно быть защищено посредством УЗО с током утечки 10мА
--- Конец цитаты ---
шоб его вышибало всё время? почему считаете,что заземления не достаточно?
aspid_das:
--- Цитата: danilll от 01.09.2016, 15:10:36 ---шоб его вышибало всё время? почему считаете,что заземления не достаточно?
--- Конец цитаты ---
А почему при исправном электрооборудовании его должно вышибать?
А зачем их тогда делают? Чтобы осложнить жизнь?
Как по мне, лучше пусть лишний раз вышибет, чем лишний раз по мне пройдет.
Заземление в купе с уравниванием потенциалов хорошая защита,
но душ с бойлером такое место...
lazy11:
--- Цитата: electro от 31.08.2016, 08:56:23 ---как вы отключаете водонагреватель, поворотом ручки (вкл.-откл.) на панели водонагревателя или отключаете автомат (однополюсной) в щитке
--- Конец цитаты ---
Просто отключаем от сети. Кстати, бойлеру, всего месяц от роду :-\.
danilll:
--- Цитата: aspid_das от 02.09.2016, 00:32:32 ---
--- Цитата: danilll от 01.09.2016, 15:10:36 ---шоб его вышибало всё время? почему считаете,что заземления не достаточно?
--- Конец цитаты ---
А почему при исправном электрооборудовании его должно вышибать?
А зачем их тогда делают? Чтобы осложнить жизнь?
Как по мне, лучше пусть лишний раз вышибет, чем лишний раз по мне пройдет.
Заземление в купе с уравниванием потенциалов хорошая защита,
но душ с бойлером такое место...
--- Конец цитаты ---
узо делают для
1)защиты сети в электроустановках со взрывоопасной атмосферой,например,шахты,где 1 искра и бабах.
2)защиты приборов 2 класса защиты(не заземляемых)во влажных помещениях,например,какому-то имбицилу приспичит в ванной фен включить.
а бойлер-он 1 класса защиты,требует только заземление. Хорошо сделанное,оно 100 лет проработает. А утечки в бойлере,и в исправном,могут быть и 10 ма
aspid_das:
То что стационарное заземленное оборудование не требует узо соглашусь.
Ну а представим ситуацию, что болтик заземление в сыром помещении заржавел, что возможно.
Контакт корпус-заземлитель нарушился. ТЭН дал утечку, защиты нет.
Человек в душе максимально уязвим для поражения током, я бы перестраховался.
Навигация