Тематический раздел > Нагреватели

Бьет током, в санузле частного дома, от водонагревателя

(1/4) > >>

lazy11:
Всем профессионалам доброго времени суток! Прошу помощи в решении вопроса. Суть вопроса вот в чем.
В частном доме сделали санузел. Новые перегородки сделаны из листов сатенгипса водостойкого, внутри обложено вагонкой пластиковой, поддон  в душевой металлический. Из электрических приборов в санузле стоит бойлер (мойкрый тэн). Проблема в том, что когда подвешивать душевую лейку на крючок для нее, от нее бьет током. Крючок привинчен саморезами к вагонке, а она, в свою очередь, к дереву. В этой части санузла вообще нет электропроводов. Предположили, что может бойлер включенный проводить ток, и при выключенном бойлере та же история.
Новых электропроводов не проводили. Ранее током ничего не било. Заранее спасибо

danilll:
бойлер обязательно должен быть заземлён. Это есть?  и кто такой суперумный, засунул бойлер в ванну?

dcent25:
провода освещения и выключателя....

electro:

--- Цитата: lazy11 от 31.08.2016, 01:05:12 ---Предположили, что может бойлер включенный проводить ток, и при выключенном бойлере та же история.
--- Конец цитаты ---
как вы отключаете водонагреватель, поворотом ручки (вкл.-откл.) на панели водонагревателя или отключаете автомат (однополюсной) в щитке
при неправильной фазировке при подключении (первый вариант) или "подгорающем" нуле (второй вариант) и тот и другой способ может "бить током" при отключении водонагревателя
для точной проверки водонагревателя, необходимо полностью отключить оба (фаза и ноль) питающих провода
и "мокрый тэн" при эксплуатации водонагревателя более года, проверьте его на целостность, внешним осмотром

aspid_das:
Бойлер по видимому имеет утечку на корпус. При этом на корпусе возникает один потенциал, а на поддоне другой.
1. Бойлер надо звонить на утечку. Возможно придется менять тэн.
2. Все металлические части (корпус бойлера, трубы водопровода, поддон) необходимо надежно соединить проводом
между собой (уравнивание потенциалов)
3. Питание бойлера должно быть защищено посредством УЗО с током утечки 10мА