Электрификация > Общий электротехнический форум
Отключается автомат в квартире без нагрузки.
dcent25:
--- Цитата: я константин от 14.08.2016, 12:08:15 --- я имел ввиду временно, ...
--- Конец цитаты ---
Увеличение тока автомата может привести к перегоранию проводки в слабом месте....
В принципе это еще один из способов выявления дефекта... :)
Suhodrischeff:
25А ставить точно не буду, провод 1квадрат. Автоматы рядом не греются, "свет" запитан параллельно с узо.
Клещами замер сделаю посмотрим.
Вообще-то там с проводкой ещё строители начудили.
Была такая фишка. Если в комн брата свет включён, тогда и у матери свет есть, а если нет, то и нет. Я с таким сталкивался. Нашёл распайку в потолке, разъеденил все пучки, прозвонил и соединил заново,все стало работать нормально, а так на выключателях был ноль.
Три года прошло, никаких нареканий по работе.
Вот ещё один, возможно,важный нюанс. Мама говорит, что счета за свет порой приходят в двое больше обычного при условии, что все как обычно расходуется.
Сообщения объединены: 14.08.2016, 16:09:42Это не Диф.
Сообщения объединены: 14.08.2016, 16:11:37Ещё на этой линии звонок квартирный
aspid_das:
Замыкание ли в цепи вашей квартиры или к вашей цепи подключено что-то извне, лечение одно - отсоединять звенья цепи в коробках.
Если есть подозрение на несанкционированное подключение начните с коробки звонка т.к. на внешней стене.
Чтобы автомат постоянно не вырубало можно в разрыв цепи включить любую нагрузку ну например лампочку.
Если при выключенной нагрузке лампа не горит - проводка чистая. Если горит в полный накал и на ней 220 - кз
Поэкспериментируйте с этим
dcent25:
--- Цитата: Suhodrischeff от 14.08.2016, 16:08:55 ---Ещё на этой линии звонок квартирный
--- Конец цитаты ---
Если входная дверь металлическая,может замыкает на нее.....
Skeptik:
--- Цитата: Suhodrischeff от 14.08.2016, 16:08:55 ---
--- Цитата: Suhodrischeff от 14.08.2016, 08:37:02 ---Автомат группы "ОСВЕЩЕНИЕ " 16А
--- Конец цитаты ---
25А ставить точно не буду, провод 1квадрат.
...
--- Конец цитаты ---
Смех и грех или нэ вмэр так здох!!!
Тут есть специалисты, кто знает сколько по нормам должен быть предохранитель при условии проводника в 1мм2(Fe, Al, Cu.)???
Как версия: 1мм2 на АВ16А спалил изоляцию кабеля!
Навигация
Перейти к полной версии