Кабель для кухонных приборов

<< < (3/5) > >>

winsok:

--- Цитата: sergey_sav® от 07.07.2016, 01:51:45 ---Вешать функционально независимые приборы на один кабель и на один автомат?... Попахивает каким то непродуманным колхозом.

--- Конец цитаты ---
Так вот я и спрашиваю) Несколько кабелей тянуть довольно сложно будет) Один то некуда деть.
Ладно, пойдет так: 3х6 - варочная, 3х4 - шкаф, 3х2.5 - посудомойка?

sergey_sav®:
Годицца.  :)
Про остальную бытовую кухонную технику не забыли? Типа, СВЧ, холодильник, чайник, телевизор (а куда же без него)...

winsok:

--- Цитата: sergey_sav® от 07.07.2016, 01:55:25 ---Годицца.  :)

--- Конец цитаты ---
Спасибо. Автоматы 32, 25, 16?

sergey_sav®:
варочная до 7 кВт, значит 32А
духовка до 3,5 кВт - 16А
ПММ до 2 кВт 10(16)А
розетки фартука до 3,5 кВт - 16А

winsok:
для 4кв.мм 16А? а смысл тогда от 4 мм?)