Кабель для кухонных приборов
sergey_sav®:
А я Вам о чём... пересмотрите свою тему, ибо сказано было
--- Цитата: sergey_sav® от 06.07.2016, 23:20:39 --- хотя он и не особо нужен... и хватило бы 3*2,5
--- Конец цитаты ---
Посмотрите самую мощную духовку, которая вроде нравится, и заложите под неё кабель, а потом можете покупать что угодно...
winsok:
--- Цитата: sergey_sav® от 07.07.2016, 02:00:40 ---А я Вам о чём... пересмотрите свою тему, ибо сказано было
--- Цитата: sergey_sav® от 06.07.2016, 23:20:39 --- хотя он и не особо нужен... и хватило бы 3*2,5
--- Конец цитаты ---
--- Конец цитаты ---
Понял спасибо за помощь)
Сообщения объединены: 07.07.2016, 02:11:463650 Ватт, берем 4мм и автомат на 20А
Пойдет?
electro:
--- Цитата: winsok от 07.07.2016, 02:01:46 ---3650 Ватт, берем 4мм и автомат на 20А
Пойдет?
--- Конец цитаты ---
ставьте кабель 3x2,5 и автомат на 16 Ампер
только кабель не по ТУ, а ГОСТ (тяжело найти, но можно)
winsok:
Купил с запасом 4мм на шкаф)
На всех кабелях ГОСТ 31996-2012
это норм?
electro:
--- Цитата: winsok от 08.07.2016, 01:33:19 ---На всех кабелях ГОСТ 31996-2012
это норм?
--- Конец цитаты ---
да все в порядке http://docs.cntd.ru/document/1200102744