Добрый день, уважаемые коллеги и читатели! Столкнулся с интересной ситуацией и не нашел на неё ответ, в ходе поисков наткнулся на "интересные" статьи на сайтах сервисных мастерских по бытовой технике, но это в отдельной теме. И так, имеем четырех проводку при вводе в частный дом и отдельный контур заземления, имеем питание на розетке сан.узла через ВА 1р 20А Schnider "Домовой" и УЗО 2р 25А так же "Домовой". Куплена новая стиральная машинка: ВА и УЗО - ВКЛ., вставляем вилку в розетку и УЗО отключается, идем к щиту включаем УЗО - машинка работает, спокойно отрабатывает 1, 2, 3 в общем сколько надо циклов стирки и УЗО не отключается. Стирка окончена, вилка из розетки вытащена. Проходит время, возникает нужда опять устроить стирку. Вставляем вилку в розетку и вот тебе на... УЗО опять отключилось. Так же его включаю и вуа-ля... всё работает как надо. Что это такое? Статика, остаточный заряд конденсатора? Я понимаю, что критичного ничего нет, иначе УЗО бы не включалось, просто возник здоровый интерес понять и разобраться.