помогите пожалуйста советом по схеме подключения автоматов к потребителям!

(1/3) > >>

Voldemarius:
люди, всем привет!
помогите пожалуйста советом. Впервые собрал удивительную для себя схему подключения автоматов к потребителям. Скажите кто соображает у меня получилось без вводного автомата и я собрал все на одной шинке нейтрали. Не будет ли она у меня плавится вот в чем вопрос, потому что  от одного из автоматов потребитель на 4 киловата а сам автомат на 25 ампер поставил, остальные 3 автомата по 16 ампер!

dcent25:
Нужна схема!Схема,нужна.... :)

Voldemarius:

--- Цитата: Dcent25 от 15.04.2016, 23:17:12 ---Нужна схема!Схема,нужна.... :)

--- Конец цитаты ---
сейчас тогда фото пришлю! пойдет?
Сообщения объединены: 15.04.2016, 23:55:31

sergey_sav®:
Без вводного автомата? А та входящая сопля из ПВС ничем выше не защищена?... Тогда скорее провод сгорит, чем шинка на 63А... или поплывут контакты. ибо жилы не оконцованы

Voldemarius:
чтобы не случилось такой беды что надо сделать?
посоветуйте!
обязательно ставить вводной автомат?