Скажите кто соображает у меня получилось без вводного автомата и я собрал все на одной шинке нейтрали.
вводной автомат можно не ставить если сразу после него стоят групповые автоматы на каждую отходящую линию
но питающая линия вашего щитка обязательно должна быть под защитой
Не будет ли она у меня плавится вот в чем вопрос, потому что от одного из автоматов потребитель на 4 киловата а сам автомат на 25 ампер поставил, остальные 3 автомата по 16 ампер!
тут важнее, чтобы питающий кабель у вас, который на фото, как я понял подходит сверху, должен быть соответствующего сечения, ну никак не меньше 4 кв.мм,
а у вас 1,5 кв.мм в лучшем случае, он вспыхнет и никакая защита не поможет, если только на вводе не стоит автомат на 10 Ампер