греется автомат в РП

<< < (2/4) > >>

igor:
на котле 24Квт.горит постоянно АВ,и если увеличить сечение ноля это вылечится?

Валерий Карелин:
Перекосов по току нет. макс 2А. Нагрузка потребителей фиксированная. Контакты протянуты. Тут два решения по моему.... малое сечение кабеля или некачественные автоматы. На подстанции кабель вовсе холодный как и автомат мощностью 320А. В шкафу греются жилы вероятно непосредственно от аввтоматов. На самом деле судя по таблицам длинны и сечения, вроде получается что сечение под занижено так как планируется увелечение нагрузки где то до 300А. И что же будет тогда?! Руководитель уверяет что все в норме, я так не думаю..... Вот и думай что делать.... в воротить сразу автоматы 320А и закрыть глаза или еще голову по ломать. У кого какие автоматы стоят на предприятиях? По поводу не вентилируемого шкафа тоже думал.... Это исправит ситуацию не думаю не кардинально. Была мысль по поводу низкого напряжения оно и вправду было низковато, но пока раздумывали было отключение по высокой аварийное, видимо там после ревизий прибавили...... Линейное фазное в норме перекосов нет.

михал палыч:

--- Цитата: igor от 13.04.2016, 11:34:42 ---на котле 24Квт.горит постоянно АВ,и если увеличить сечение ноля это вылечится?

--- Конец цитаты ---
Если у тебя
--- Цитировать ---Если доля третьей гармоники превышает 33%, необходимо увеличить площадь поперечного сечения нейтрального проводника .     Примечание  - Приведенный уровень гармоник встречается, например, в установках с IT технологией.
--- Конец цитаты ---
     
Валерий Карелин
--- Цитировать ---вроде получается что сечение под занижено так как планируется увелечение нагрузки где то до 300А. И что же будет тогда?! Руководитель уверяет что все в норме, я так не думаю.....
--- Конец цитаты ---
50 мм.кв на 300А :o :o

danilll:
от такого типа стоят там ,где особых пусковых токов нет https://keaz.ru/catalog/automat/ae20 (эти на моей памяти сами не летели,несколько были разбиты бухими людьми)
от такого типа на освещении, и прочих свистелках-пукалках  https://keaz.ru/catalog/automat/ap50b (по электрической части не летели, кнопки ломались) , и вот такие  http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7773   (оригинальные не летели, а вот поделки- ломаются только в путь)

Вопрос-а что значит греются? если до 70 градусов- и в рот его *****, а вот если больше-плохо. Ещё влияет охлаждение-  насколько хорошая вентиляция у них?

Валерий Карелин:
На самом деле вопрос хороший. По тепловой не выбивает значит вроде как все в порядке. Шкафы герметичные наружные IEK. Вот продумываю вопрос об устройстве декоративной накладки с кулером что бы вентиляция была.