dcent25:



--- Цитата: Валерий Карелин от 13.04.2016, 15:34:58 ---... хотя мощность автомата 250А

--- Конец цитаты ---

--- Цитата: Валерий Карелин от 13.04.2016, 19:16:57 ---... температуру измерил свечкой ;) . Пирометр показывает показывает 8)

--- Конец цитаты ---
Да Вы шутник ,однако! :)
Фото ваших щитов в открытом виде пожалуйста выложите......
Может проблема надуманная ,нагрев это -нормальный режим работы по технич. данным, автомата?


 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Высота над уровнем моря не более 2000 м. Номинальное значение климатических факторов по ГОСТ 15150 для исполнения УХЛ3. Температура окружающего воздуха от минус 60 до плюс 40 С: Степень загрязнения среды – 3 по ГОСТ Р 50030.1. Механические воздействующие факторы по группе М3 ГОСТ 17516.1. Рабочее положение выключателей в пространстве – на вертикальной плоскости знаком «I» (включено) – вверх; возможен поворот вправо или влево на 90 .






P/S

--- Цитата: Валерий Карелин от 12.04.2016, 15:32:54 ---
...установлены автоматы ВА 57-35 250А, ... При фактическом токе нагрузки в 120-130А автоматы начинают греться...

--- Конец цитаты ---

Выключатели автоматические серии ВА57


Может нагрев идет от катушки привода....