sergey_sav®:
Имхо. Вплне нормальный и работоспособный щит. Количество дифов нисколько не удивляет, коль заказчику так надо. С точки зрения удобства использования для "неэлетротехника" вполне оправдано. Выбор бренда тоже не вызывает негатива, ибо "березовский" кошелёк имеется не у всех.
Единственно... шинку РЕ можно было взять побольше и не пихать по 2 провода под винт, но не смертельно. Да и чуток причесать проводочки отходящие... )))

electro:

--- Цитата: Dcent25 от 31.03.2016, 00:16:56 ---Десять  автоматов ,а уходящих рабочих нулей ,только три.... :-\
--- Конец цитаты ---
с нулевой колодки уходит три провода (линии), потому как они запитаны от однополюсных автоматов
а остальные нули сидят на дифференциальных автоматах сразу, они двухполюсные


--- Цитата: виталя от 31.03.2016, 00:47:32 ---Если внимательнее посмотреть,то однополюсных автоматов тоже три....
--- Конец цитаты ---
всего однополюсных автоматов пять штук, на двух питание кондиционеров, на трех группы освещения по комнатам, плюс одна группа сан.узлы на диф.автомате


--- Цитата: igor от 31.03.2016, 08:15:55 ---Я и говорю много дифов.Весь мозг ему выпьют.А как же 1 автомат ,1 линия?Зачем 2 линии в один?
--- Конец цитаты ---
слишком много групп сделали, а щиты максимум подошли такие, иначе вообще получилась бы подстанция и стенка могла бы рассыпаться
пришлось некоторые группы объединять, поэтому несколько соединений по две линии в один автомат


--- Цитата: Dcent25 от 31.03.2016, 10:33:08 ---Если после дифа,только один потребитель то вроде,все ясно..Но тогда какой жмут кабелей уходит со щита ?Космический корабль получился.
--- Конец цитаты ---
да получилось не мало, по потолку ушло линий около 20, на кухню через шахту напрямую 6 линий (позже подробнее напишу)


--- Цитата: sergey_sav® от 31.03.2016, 13:43:45 ---Количество дифов нисколько не удивляет, коль заказчику так надо.
--- Конец цитаты ---
а заказчику не понятно, что нужно, проект кухни выбирал полгода


--- Цитата: sergey_sav® от 31.03.2016, 13:43:45 ---Выбор бренда тоже не вызывает негатива, ибо "березовский" кошелёк имеется не у всех.
--- Конец цитаты ---
бренд автоматов определился исходя из наличии в городе линейки выбора


--- Цитата: sergey_sav® от 31.03.2016, 13:43:45 ---Единственно... шинку РЕ можно было взять побольше и не пихать по 2 провода под винт, но не смертельно. Да и чуток причесать проводочки отходящие...
--- Конец цитаты ---
с этим полностью согласен, может потом, когда маляры, штукатуры, сантехники и прочие уйдут, отключать каженный раз проблематично

щит установлен на стене смежной с этажной щитовой, все кабеля спускал с потолка через электротехническую шахту
все дары в щитовой заполнял силиконом, чтобы не было сквозняка

dcent25:

--- Цитата: electro от 31.03.2016, 23:04:47 ---с нулевой колодки уходит три провода (линии), потому как они запитаны от однополюсных автоматов
а остальные нули сидят на дифференциальных автоматах сразу, они двухполюсные

--- Конец цитаты ---
Дошло уже... :(


--- Цитата: electro от 31.03.2016, 23:04:47 ---да получилось не мало, по потолку ушло линий около 20, на кухню через шахту напрямую 6 линий (позже подробнее напишу)
--- Конец цитаты ---
Проводов много получилось....