Электрификация > Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков
Электроснабжение трехкомнатной квартиры
electro:
Электрощит трехкомнатной квартиры
дифференциальные автоматы и автоматы, применял фирмы EKF Proxima
на розетки и стационарное оборудование номинал 16А с током утечки 30мА и освещение номинал 16А, на варочную поверхность 32А/30мА
реле напряжения на ток 63А, с напряжением отключения max 270 Вольт, min 170 Вольт
из оборудования, варочная поверхность, духовка, посудомойка, измельчитель, кондиционер (2 штуки), стиральная машина, теплые полы (3 системы), множество освещения и розеток, проходные выключаетли
https://img-fotki.yandex.ru/get/128227/6114020.1/0_d4b7c_2857ae34_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/53638/6114020.1/0_d4b7d_7bdc1db6_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/26440/6114020.1/0_d4b7e_9af54c7c_orig
щит собран по принципу, "я его слепила из того что было"
конструктивная критика приветствуется
igor:
Почему так много дифавтоматов?
electro:
--- Цитата: igor от 30.03.2016, 13:53:15 ---Почему так много дифавтоматов?
--- Конец цитаты ---
когда я объяснял заказчику, что такое УЗО, поняли только одно, в случае какой-либо причины, отключиться электричество и чтобы минимизировать зону отключения, пришлось увеличить количество групп и от вводного узо пришлось отказаться
по техническому условию заказчика
в качестве примера, в гостевой зал размером 5х5 содержит 19 розеток, четыре выключателя освещения, 4 антенных розеток (на одном коаксиальном кабеле) и 3 сетевых розеток (на одном utp кабеле, 4 пары)
стиральная машина отдельная линия, с диф.автоматом
на кухне четыре линии, с диф.автоматом
и все в таком духе по всей квартире, вот и вышло такое количество, это еще на некоторые диф.автоматы подключены по две линии
чуть позже напишу спецификацию по электрике, всей трехкомнатной квартиры
виталя:
Качество сборки критиковать не буду-не вижу причин,а вот количество "фарша" просто зашкаливает :).Хозяин-барин и за его бабки любой каприз,но полёт фантазии впечатляет :).
dcent25:
--- Цитата: electro от 30.03.2016, 07:31:42 ---
--- Конец цитаты ---
Десять автоматов ,а уходящих рабочих нулей ,только три.... :-\
Навигация