Суть вопроса такова. Я начинающий электромонтер, столкнулся с такой проблемой на котельной, при запуске электродвигателя автомат отключается, при осмотре электродвигателя, а до меня его никто долгое время не запускал, произошло или было уже замыкание одной фазы с нулем. при выявлении замыкания было выявлено что электродвигатель незамкнут и соединен правильно, провод был заменен на новый, т.к. мегомметром показывал КЗ. НО все равно через раз автомат отключается, может запуститься нормально а на другой раз выбивает его. В ГРУ в цепи стоит вводной автомат на двигатель от него отходят концы на ПАЕ 311 (лягушка) с ТРН-10 и к двигателю, и в цепь управления включено устройство задержки времени. Вопрос может ли ПАЕ-311 через катушку индуктивности пробивать на массу что приводит к КЗ, и отключению автомата?
в чем может быть подводный камень?
P.S. При смене фаз на электродвигателе, вращение в другую сторону без нагрузки, двигатель запускается отлично, с первого раза и много раз, а вот в нужном направление в нагрузке выбивает.