Часто отключается автомат, нужна помощь в решении данной проблемы.

<< < (2/7) > >>

Aikani:

--- Цитата: Vitalka_88 от 22.03.2016, 20:58:41 ---У нас частный дом. Выделенная мощность 5 кВт. Центрального газа нет, поэтому отапливаем электрическими конвекторами, а вода греется в Аристоне накопительном. Водонагреватель на верхнем этаже. Раньше автомат на вводе стоял мощный и все было хорошо. Сейчас счетчик с автоматом разрешенной мощности  вынесли на улицу на столб. И часто начало отключать автомат. Когда чайник включаем ил  другую бытовую технику. Электрик сказал, что подвести к дому дополнительную мощность нельзя – трансформатор на подстанции слабый. Да и стоила бы мощность столько, что легче на костре чай греть. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как решить?

--- Конец цитаты ---


Подобная проблема есть у 40% населения сельской местности. Самое доступное решение – это включить водогрей и чайник (и другую технику) через специальные адаптеры – оптимизатор нагрузки на сеть, например, Оптимизатор нагрузки на электросеть CLUSTERWIN OEL-820.
В комплекте пара адаптеров на две точки. Он работает автоматом по радио, никакие тянуть провода не нужно.

виталя:
Не мешает проверить состояние вводноо автомата,т.к. он может отключаться не только от хорошей нагрузки,но и от плохого контакта.
Сообщения объединены: 22.03.2016, 23:44:32А вкладывать деньги в оптимизаторы.....лучше уж в систему отопления.Хотя, на вкус и цвет у каждого свои фломастеры.

zosel:
А мне кажется что ТС и оптимизатор нагрузки одна и та же компания)))

dcent25:

--- Цитата: Vitalka_88 от 22.03.2016, 20:58:41 ---У нас частный дом. Выделенная мощность 5 кВт....
--- Конец цитаты ---
Одна или три фазы?

--- Цитата: Vitalka_88 от 22.03.2016, 20:58:41 ---... Центрального газа нет, поэтому отапливаем электрическими конвекторами, а вода греется в Аристоне накопительном. Водонагреватель на верхнем этаже. ...

--- Конец цитаты ---
Сколько конвекторов и какая их мощность?

--- Цитата: Vitalka_88 от 22.03.2016, 20:58:41 ---Раньше автомат на вводе стоял мощный и все было хорошо. Сейчас счетчик с автоматом разрешенной мощности  вынесли на улицу на столб.

--- Конец цитаты ---
На какой ток был автомат ?

--- Цитата: Vitalka_88 от 22.03.2016, 20:58:41 ---И часто начало отключать автомат. Когда чайник включаем ил  другую бытовую технику.
--- Конец цитаты ---

Чайник 2кВт .коннвектор гдето от 1до 2кВт,другая бытовая техника мощность тоже может потреблять ,от 0.5Вт до 3кВт .Коннвектор плюс чайник уже около 4 кВт,плюс друг быт техника = все ваши 5кВт ,да еще если есть холодильник ,кондиционер ,то при включении они потребляют ,трех -четырех кратный ток ,при включении,так что все правильно .Поэтому как говорили выше ,не включайте все сразу.

--- Цитата: Vitalka_88 от 22.03.2016, 20:58:41 --- Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как решить?

--- Конец цитаты ---
Как говорили выше Надо трехфазный ввод ,по 5кВт на фазу.

игорь.с:

купи  2  АВ  разной мощности  какой сейчас стоит и какой раньше был,   включи  видеозапись  и дерзай..
начинку поменяешь  и  будет  тебе счастьее
на  действующем  автомате  сломай  взводной  курок   для замены АВ,    аккуратненько   деревяный   брусочек  поставил  и молоточком
чтобы  наверняка
самого эта  тема  задолбала  дай  20.000  р   и  добавят  тебе  еще  1  кВт,   а  так  извини  мощей  у них  и  так  в  пиковом  режиме  работаем на износ 