Часто отключается автомат, нужна помощь в решении данной проблемы.
Aikani:
--- Цитата: Vitalka_88 от 22.03.2016, 20:58:41 ---У нас частный дом. Выделенная мощность 5 кВт. Центрального газа нет, поэтому отапливаем электрическими конвекторами, а вода греется в Аристоне накопительном. Водонагреватель на верхнем этаже. Раньше автомат на вводе стоял мощный и все было хорошо. Сейчас счетчик с автоматом разрешенной мощности вынесли на улицу на столб. И часто начало отключать автомат. Когда чайник включаем ил другую бытовую технику. Электрик сказал, что подвести к дому дополнительную мощность нельзя – трансформатор на подстанции слабый. Да и стоила бы мощность столько, что легче на костре чай греть. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как решить?
--- Конец цитаты ---
Подобная проблема есть у 40% населения сельской местности. Самое доступное решение – это включить водогрей и чайник (и другую технику) через специальные адаптеры – оптимизатор нагрузки на сеть, например, Оптимизатор нагрузки на электросеть CLUSTERWIN OEL-820.
В комплекте пара адаптеров на две точки. Он работает автоматом по радио, никакие тянуть провода не нужно.
виталя:
Не мешает проверить состояние вводноо автомата,т.к. он может отключаться не только от хорошей нагрузки,но и от плохого контакта.
Сообщения объединены: 22.03.2016, 23:44:32А вкладывать деньги в оптимизаторы.....лучше уж в систему отопления.Хотя, на вкус и цвет у каждого свои фломастеры.
zosel:
А мне кажется что ТС и оптимизатор нагрузки одна и та же компания)))
dcent25:
--- Цитата: Vitalka_88 от 22.03.2016, 20:58:41 ---У нас частный дом. Выделенная мощность 5 кВт....
--- Конец цитаты ---
Одна или три фазы?
--- Цитата: Vitalka_88 от 22.03.2016, 20:58:41 ---... Центрального газа нет, поэтому отапливаем электрическими конвекторами, а вода греется в Аристоне накопительном. Водонагреватель на верхнем этаже. ...
--- Конец цитаты ---
Сколько конвекторов и какая их мощность?
--- Цитата: Vitalka_88 от 22.03.2016, 20:58:41 ---Раньше автомат на вводе стоял мощный и все было хорошо. Сейчас счетчик с автоматом разрешенной мощности вынесли на улицу на столб.
--- Конец цитаты ---
На какой ток был автомат ?
--- Цитата: Vitalka_88 от 22.03.2016, 20:58:41 ---И часто начало отключать автомат. Когда чайник включаем ил другую бытовую технику.
--- Конец цитаты ---
Чайник 2кВт .коннвектор гдето от 1до 2кВт,другая бытовая техника мощность тоже может потреблять ,от 0.5Вт до 3кВт .Коннвектор плюс чайник уже около 4 кВт,плюс друг быт техника = все ваши 5кВт ,да еще если есть холодильник ,кондиционер ,то при включении они потребляют ,трех -четырех кратный ток ,при включении,так что все правильно .Поэтому как говорили выше ,не включайте все сразу.
--- Цитата: Vitalka_88 от 22.03.2016, 20:58:41 --- Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как решить?
--- Конец цитаты ---
Как говорили выше Надо трехфазный ввод ,по 5кВт на фазу.
игорь.с:
купи 2 АВ разной мощности какой сейчас стоит и какой раньше был, включи видеозапись и дерзай..
начинку поменяешь и будет тебе счастьее
на действующем автомате сломай взводной курок для замены АВ, аккуратненько деревяный брусочек поставил и молоточком
чтобы наверняка
самого эта тема задолбала дай 20.000 р и добавят тебе еще 1 кВт, а так извини мощей у них и так в пиковом режиме работаем на износ