Электрификация > Общий электротехнический форум
Часто отключается автомат, нужна помощь в решении данной проблемы.
Евгений 247:
Сейчас Энергосбытовые компании всем однофазным потребителям устанавливают 5 кВт ограничение мощности и разрешают ставить 25 А автоматы.Обратись в Энергосбыт, что хочешь дома поставить трехфазный электропотребитель (котел или др.),соберешь необходимые документы, которые они запросят.Через некоторое время после одобрения твоего запроса они выдадут тебе техусловие на трехфазное присоединение.Позовешь электрика и раскидаешь нагрузку по 3-ем фазам.
А сейчас пока поменяй вводной автомат на новый и включай нагрузку по очереди!
Родион:
--- Цитата: Vitalka_88 от 22.03.2016, 20:58:41 ---Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как решить?
--- Конец цитаты ---
Прежде всего, конечно, проверить сам автомат... Чего сейчас на рынке только под руку не попадается!..
--- Цитата: Vitalka_88 от 22.03.2016, 20:58:41 ---У нас частный дом. Выделенная мощность 5 кВт. Как решить?
--- Конец цитаты ---
Как вариант - поставить ограничитель мощности, который будет автоматически подключаться к сети питания после того как устранена причина перегрузки..
Если сеть однофазная то ОМ-1-3 (Евроавтоматика ФиФ), ОМ-1-1, а если трехфазная то ОМ-630... плюс они имеют встроенное РН, т.е. защита от обрыва 0 гарантированна...
--- Цитата: Vitalka_88 от 22.03.2016, 20:58:41 ---Электрик сказал, что подвести к дому дополнительную мощность нельзя – трансформатор на подстанции слабый.
--- Конец цитаты ---
Вполне возможно, что определяющим фактором здесь является цена вопроса..
dcent25:
Автора!!! :)
игорь.с:
Сам в такой ситуации был. Переставил внутренности АВ 63 в 16А.
dcent25:
--- Цитата: игорь.с от 04.06.2016, 22:18:34 --- Переставил внутренности АВ 63 в 16А.
--- Конец цитаты ---
Неужели контактная группа с АВ63 поместилась в корпус от АВ16?