Электрификация > Общий электротехнический форум

Изменение проводки на кухне

(1/5) > >>

Sunich:
Всем добрый вечер!

У родителей сломались встроенный духовой шкаф и электро- варочная панель (10 лет). Решил поменять на новые (независимые). Однако, текущая разводка под электроприборы вызывает у меня большие вопросы, и я решил ее переделать.
Просьба к бывалым электрикам проверить меня!

Электроприборы на кухне:
1. Микроволновка 800 Вт
2. Телевизор 160 Вт
3. LED Подсветка рабочей зоны, трансформатор 36 Вт
4. Чайник 2200 Вт
5. Духовой шкаф (новый) 3580 Вт
6. Электро- варочная панель (новая) 7100 Вт
7. Вытяжка ?
8. Холодильник ?

Как сейчас подключено:





Изначально на кухне была одна электрическая точка (обозначена на схеме цифрой 1). В точке 1 силовая розетка на 380В и тройник:



Одной вилкой подключается тройная розетка 2 (проложен кабель под плинтусом). К розетке 2 сейчас подключен только холодильник.

Вторая вилка в точке 1 идет на вытяжку над плитой.

Третья вилка идет к четверной розетке, обозначенной на схеме цифрой 3:



К этой розетке подключается чайник, и.... (самая забавная часть) удлинитель - тройник, который лежит на карнизе. К нему подключены LED-подсветка, телевизор и микроволновка. Т.е. по факту, к розеткам под номером 3 подключены телевизор, микроволновка, чайник и подсветка. Максимальная нагрузка 3196 Вт.

 

ЧТО Я ПЛАНИРУЮ СДЕЛАТЬ:

1) за телевизором повесить Pilot или просто сделать 3 розетки (это можно делать прямо за телеком? Расстояние в верхней точки от стены 8 см):



К ней будут подключаться телевизор, микроволновка и LED подсветка. Кабель будет идти под верхним плинтусом напрямую в точку 1:



2) В точке 2 постоянно остается только чайник.

3) В точке 1 нужно убрать соединение через вилки? Лучше сделать скрутку?

 

Большое спасибо всем, кто осилил, прочитал и дал свой совет!

михал палыч:

--- Цитата: Sunich от 15.03.2016, 01:11:42 ---Изначально на кухне была одна электрическая точка (обозначена на схеме цифрой 1). В точке 1 силовая розетка на 380В и тройник:

--- Конец цитаты ---
Уточните: дествительно розетка 380В или розетка для плиты 220в. :) отличаются количеством контактов.380в-4-5, 220В-3  ( на вкладке все 220в)и очень желательно фото щита.

Sunich:
Сори, второе фото, круглая для плиты.

Фото щитка будет вечером.

megrad:
То есть новые линии не планируются? Сечение существующего кабеля на печь?
Сечение нового кабеля должно быть 2,5 мм2 по меди. К удлинителям это
тоже относится. Розетки за ТВ сделать можно.
Лучше сделать скрутку?
Установить распред коробку и там сделать соединение. Скрутку либо опрессовать, либо обварить,
либо поставить кабельный сжим.

михал палыч:
Я как акын, что вижу то и пою, если есть неточности извеняйте :)
1.Ждем фото щита и номиналы атоматов.
2.Единственная "евро" розетка с РЕ была заменена на блок без РЕ( судя по вилке №1), осталось ли возможность подсоеденится к проводнику РЕ?
3.Куда делась розетка плиты ;D и как она сейчас подключена , какое сечение кабеля и количество жил?
4.Какие кабели(провода) использованы для подключения розеток №2 и №3, сечение, количество жил?
5.Как подключена микроволновка, штатного шнура врядли хватило?
6.Как подключена вытяжка?
7.Какие розетки стоят в т.№2?
8.Готовы вы разбирать мебель?
9.Будете делать сами или приглашать специалиста?
10.Будете делать согласно НД или как пойдет?- вобще то должен быть первым :D
Это только начало :)

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии