0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Собираюсь поэтапно менять проводку в квартире. Хочу поставить щиток в квартире, кинуть в него вводной кабель от подъездного щитка.(1)Счётчик стоит на 60 А;2 автомата по 16 и на плиту 30Мне нужно временно убрать автомат на 30, вместо него поставить новый автомат для вводного кабеля в квартиру. На сколько А он должен быть? (2)Провод от счётчика идёт на 3-4 квадрата.(3)На сколько А мне ставить автомат в щитке в квартире?Реально ли это всё сделать?Кабель в квартиру пойдёт(4) 3 на 8. S
С подьезда,от счетчика идет вход в 3-х комнатную квартиру
3 автомата по 16А,и один 40А на плиту.Нужно установить щит в квартире
добавить автоматы на бойлер,стиралку,дух.шкаф
Подскажите как грамотно распределить нагрузку.С подьезда,от счетчика идет вход в 3-х комнатную квартиру,3 автомата по 16А,и один 40А на плиту.Нужно установить щит в квартире,добавить автоматы на бойлер,стиралку,дух.шкаф.Проводка вся меняется в квартре.Больше интересует от чего запитывать кухонное оборудование.Можно ли вводной кабель,что идет на плиту с подьезда,разбить автоматами ещё на стиралку,бойлер,кабель 6мм медь. А те три, что вводные по 16 А разбить на комнаты по отдельности,или допустим так-все розетки+свет+прихожая,Дополнительный ввод со счетчика не сделать,нужно обойтись тем что есть.