Тематический раздел > Электрощит
Ввод в квартиру
Parad:
Все автоматы в подьезде.Вводой кабель 2.5 медь.
electro:
вы что-то ошиблись с сечением вводного кабеля, 2,5 кв.мм маловато будет
а в каком месте хотите щит установить в квартире, как вы отследите где проходит кабель от щита подъезда до плиты
Parad:
Там новая квартира,без отделки.Видно где идут кабеля.Щит думаю где-то около входной двери,там и ввод идет.Да,скорее там ввод 4мм.кв.Нет,точно 2.5мм.кв. идет от автоматов!!!
Topmo3:
--- Цитата: Parad от 16.03.2016, 21:12:32 ---Подскажите как грамотно распределить нагрузку.С подьезда,от счетчика идет вход в 3-х комнатную квартиру,3 автомата по 16А,и один 40А на плиту.Нужно установить щит в квартире,добавить автоматы на бойлер,стиралку,дух.шкаф.Проводка вся меняется в квартре.Больше интересует от чего запитывать кухонное оборудование.Можно ли вводной кабель,что идет на плиту с подьезда,разбить автоматами ещё на стиралку,бойлер,кабель 6мм медь. А те три, что вводные по 16 А разбить на комнаты по отдельности,или допустим так-все розетки+свет+прихожая,Дополнительный ввод со счетчика не сделать,нужно обойтись тем что есть.
--- Конец цитаты ---
Общее ... у Вас разрешенная мощность на квартиру - 10кВт, значит, требуется автомат на 50 А и сечение кабеля 10мм.кв.
С кабеля на 6мм.кв. можно "снять" - 34А, т.е. 7,4кВт. ... на практике 32А./ 7,0кВт.
С кабелей на 2,5 мм.кв. - 21А и 4,6кВт. ... на практике 16А./ 3.5кВт.
Если всё перечисленное оборудование будет находиться в одном помещении ... я бы туда "отправил" 6мм.кв. и один на 2,5мм.кв., а оставшие два автомата (по 16А) распределил на остальные помещения.
Parad:
... у Вас разрешенная мощность на квартиру - 10кВт, значит, требуется автомат на 50 А и сечение кабеля 10мм.кв.
С кабеля на 6мм.кв. можно "снять" - 34А, т.е. 7,4кВт. ... на практике 32А./ 7,0кВт.
С кабелей на 2,5 мм.кв. - 21А и 4,6кВт. ... на практике 16А./ 3.5кВт.
Если всё перечисленное оборудование будет находиться в одном помещении ... я бы туда "отправил" 6мм.кв. и один на 2,5мм.кв., а оставшие два автомата (по 16А) распределил на остальные помещения.
Т.е. я могу кабель 6мм уже в квартире разбить автоматами еще на один потребитель,допустим стиралку ? Или он должен цельный идти на плиту?