electro:

--- Цитата: Parad от 16.03.2016, 22:26:22 --- Т.е. я могу кабель 6мм  уже в квартире разбить автоматами еще на один потребитель,допустим стиралку ?
--- Конец цитаты ---
можете, но в этажной щитовой, на линию 6 кв.мм установите автомат на 40 ампер (не более),
в квартире если позволяет длина кабеля, делайте в него врезку, в виде щита, в котором будет автомат на плиту, его выбираете по мощности плиты, например 32 ампера, и 16 ампер на стиральную машину, с отходящим кабелем 2,5 кв.мм


--- Цитата: Parad от 16.03.2016, 21:49:18 ---Да,скорее там ввод 4мм.кв.
--- Конец цитаты ---
4 кв.мм от счетчика на автоматы, будет очень мало, необходимо 10 кв.мм
не путайте только диаметр провода, с его поперечным сечением, потому как диаметр 4 мм, примерно соответствует 10 кв.мм

Parad:
electro спасибо.Может не правильно выразился,я имел в виду 2.5 мм.кв уже ввод в квартиру кабеля,кроме плиты.

Артем В.:
Пусть каждый занимается своим деловом, вызовите электрика и он все вам расскажет, покажет,  рассчитает нагрузку и скмисщелает монтаж. Ввод в квартиру и защитная автоматика это очень серьезно и доверить такую работу можно или даже нужно только профессионалам.  Вам и гарантия будет и хорошо и правильно сделанная работа.