Тематический раздел > Электрические линии
расчитать сечение кабеля
igor:
набери в поисковике-программа электрик.
vitus:
Исходя из предоставленной информации, у вас на такую нагрузку проложено 6 кабелей с изоляцией из СПЭ, например, АПвБВ 1х185/25-10. Для того, чтобы увеличить нагрузку рекомендуем добавить 3 кабеля АПвБВ 1х185/25-10. Если прокладка ведется в лотках то допускается использование кабелей ПвВ 1х185/25-10. Подключение вести по 3 кабеля на фазу.
P.S. Сечение экрана указано приблизительно, оно рассчитывается проектировщиками по токам К.З
Сообщения объединены: [time]16 Марта 2016, 19:24:51[/time]Исходя из предоставленной информации, у вас на такую нагрузку проложено 6 кабелей с изоляцией из СПЭ, например, АПвБВ 1х185/25-10. Для того, чтобы увеличить нагрузку рекомендуем добавить 3 кабеля АПвБВ 1х185/25-10. Если прокладка ведется в лотках то допускается использование кабелей ПвВ 1х185/25-10. Подключение вести по 3 кабеля на фазу.
P.S. Сечение экрана указано приблизительно, оно рассчитывается проектировщиками по токам К.З
dcent25:
--- Цитата: галым от 10.03.2016, 10:14:22 ---помогите пожалуйста просчитать сечение кабеля на 10 кВ, 979А, 800м.
--- Конец цитаты ---
Таблицы ПУЭ и ГОСТ 16442-80 ...
Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения.
--- Цитата: vitus от 16.03.2016, 22:12:42 ---Исходя из предоставленной информации, у вас на такую нагрузку проложено 6 кабелей с изоляцией из СПЭ,
--- Конец цитаты ---
С какого перепугу с изоляцией из СПЭ,? ???
vitus:
--- Цитата: Dcent25 от 17.03.2016, 00:00:31 ---Таблицы ПУЭ и ГОСТ 16442-80 ...
Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения.
--- Конец цитаты ---
Уважаемый электрик, раз вы обращаетесь к ГОСТу, то пожалуйста покажите где в ГОСТ 16442-80 указаны токовые нагрузки для кабелей на напряжение 10 кВ? Откроем этот ГОСТ и посмотрим что там написано "Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, в пластмассовой или алюминиевой оболочке, с защитными покровами или без них, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66, 1, 3 и 6 кВ частоты 50 Гц.
То есть ваша рекомендация не по существу.
--- Цитата: vitus от 16.03.2016, 22:12:42 --- С какого перепугу с изоляцией из СПЭ,? ???
--- Конец цитаты ---
Ну давайте поищем какие кабели изготавливаются на напряжение 10 кВ.... Это кабели с бумажной изоляцией и полиэтиленовой. В одном из постов писалось "сейчас лежит кабель две нитки по 185мм2 алюминий на нагрузку 715А в земле". Открываем ГОСТ 18410-73 Таблица 3 "Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей на напряжение 6 и 10 кВ при прокладке в земле, на воздухе, в воде" и смотрим параметры для трехжильного кабеля с алюминиевыми жилами сечением 185 мм2 - 275 А, т.е 2 нитки передают ток 550А, а это меньше 715 А.
Открываем ТУ 16.К71-335-2004 "Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 20, 35 кВ" находим таблицу 15 и смотрим данные по алюминию при прокладке в земле - 338 А, т.е. 2 нитки - 676А. Тоже не подходит. Смотрим этот же ТУ таблица 11 выбираем 1 жильные кабели при прокладке треугольником - 364 А, т.е. 2 "нитки" - 728А.
Если я в чем то не прав, прошу привести конкретные данные.
dcent25:
--- Цитата: vitus от 17.03.2016, 00:59:30 ---
..Если я в чем то не прав, прошу привести конкретные данные.
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: vitus от 17.03.2016, 00:59:30 ---
...То есть ваша рекомендация не по существу.
--- Конец цитаты ---
Насчет рекомендации по существу.....
Потери может и не посчитаете ,а вот ток он и в сраной Африке ток,так что любезный ,потрудитесь почитать(не из нэта),нормативные документы и правила сами !
А вот когда почитаете, милости просим! :)
P/S
Если вы решили использовать форум как рекламу вашей продукции ,то вам в другой раздел "ОБЯВЛЕНИЯ" ;)