Тематический раздел > Дифференциальный автомат и УЗО

есть ли необходимость в УЗО

<< < (15/23) > >>

Eggman77:
Почитал. Спасибо.
Я, так понял (из написанного), что мне лучше вообще не пытаться заземлять корпуса э/приборов. Тут и раньше говорили об опасности отгорания нуля. Так, дело в том, что это самое ПУЭ вообще запрещает использование УЗО в системе TN-C. И никакую другую систему я из неё самостоятельно сделать не смогу (тоже понял из того, что прочитал). Но УЗО всё же пусть будет. По-крайней мере, оно сработает на человека и отключит фазу. Может и больно, но не смертельно. Не буду я связываться с трёхжилкой, пока в доме не будет полноценной "земли".
А вот с подключением нуля (розетки) на массу щитка - так и не понятно. Делал замеры тестером между этим самым защитным нулём (массой щитка) и фазой. Получил те же 220 В. Так что мне мешает запитать технику таким образом? Если кто-то использует этот защитный ноль в качестве "земли", так разве до того, как я подключил УЗО на фазу и защитный ноль НЕ СУЩЕСТВОВАЛО ОПАСНОСТИ для этого человека? При отгорании рабочего нуля он получит фазу на корпусах своих приборов независимо от того, как я подключился. Вы спросите - и чего я придолбался к этому защитному нулю?))) Так я объяснял - несколько человек (как по мне, авторитетные в вопросах электрики) в один голос сказали, что так УЗО отработает лучше. Вот как-то так...))

haramamburu:

--- Цитата: Eggman77 от 12.03.2016, 15:45:42 ---Так, дело в том, что это самое ПУЭ вообще запрещает использование УЗО в системе TN-C.
--- Конец цитаты ---
Это не совсем так, TN-C это 4х проводная сеть с совмещенным нулем - да, там действительно нельзя ставить УЗО, т.к. оно тупо небудет работать (постоянная сработка)
У вас же 2х проводка, и 2х проводка вообще ни к какой классификации не принадлежит (читать что у вас не TN-C)

И то, что ваше УЗО подключено не к нулю, а к защитному "щитку" никакой роли в работе приборов не сыграет, как и в защите домочатцев... просто это неправильное подключение.

Eggman77:
... просто это неправильное подключение.

да, ПОЧЕМУ????))))

haramamburu:

--- Цитата: Eggman77 от 12.03.2016, 18:10:46 ---... просто это неправильное подключение.

да, ПОЧЕМУ????))))

--- Конец цитаты ---
Элементарно -  для питания ВАШИХ элетропиемников предназначены "выходные клеммы электросчетчика", все подключения ДО, мимо или еще как то - противоречат схеме электропитания вашей квартиры
так понятней?

Eggman77:
для чего тогда на массе щитка сделаны специальные клеммы? К тому же на счётчик идёт только фазный провод.