Поясните пожалуйста в чем не соотвествие
blazhennyi:
https://yadi.sk/d/pi31v2dUpyjPB здесь мало места для фото загрузил на яндекс диск.
dcent25:
--- Цитата: blazhennyi от 04.03.2016, 18:25:20 ---При электротехнических замерениях т.е как это правильно называется при замере сопротивления выпали след рез-ты.
1. При измерении сопротивления изоляции проводов и кабелей Uраб. до 1000В (система TN) при отключение группового АВ на линии присутствует напряжение U=50В.
2. При проверки полного сопротивления линия фаза-нуль (При возникновении короткого замыкания на линиях тока короткого замыкания Iк.з.(А) будет недостаточно для мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя автоматического выключателя.
Вопрос. Что это всё значит? И как это всё это исправить чтоб соответствовало. Что сделать?
--- Конец цитаты ---
Протоколы 2014 года!
Почему только сейчас они вас заинтересовали?
]Почему если сопротивления "Z" и токи " Iкз" разные,время срабатывания" t мах",одинаковые?
Мгновенное это ,я так понимаю менее 0,4 сек !
Диапазон измерения прибора"Metrel", интересный 6-33мА,а погрешность вообще непонятная ,должна быть в %,Итересно как забивались колья,на 0,5м в землю ,при -10градусах.
Интересно что прибор поверяется один раз в два года!
Интересно что при сопротивлении изоляции ниже 0.5мОм ,в протоколе написано ,соответствует НТД!
blazhennyi:
Заинтересовало это только сейчас только потому что проверка должна быть какая то по энергоэффективности. На деле замеры проводились в другое время т.к оплату произвели в 2014 а замеры проводили в 2015. Так что можете сказать о результатах протоколов? Как нам исправлять то что не соответствует? Причина не соответсвия в том что нет заземления?
dcent25:
1.Протоколы просрочены.
2.Оформлены с грубейшими нарушениями.
3.Необходимо вызвать нормального электрика,и разобраться с 50 В и изоляцией ниже 0,5 мОм (500 кОм).
4.Вызвать аттестованную лабораторию и произвести,новые замеры.