Поясните пожалуйста в чем не соотвествие

(1/2) > >>

blazhennyi:
При электротехнических замерениях т.е как это правильно называется при замере сопротивления выпали след рез-ты.
1. При измерении сопротивления изоляции проводов и кабелей Uраб. до 1000В (система TN) при отключение группового АВ на линии присутствует напряжение U=50В.
2. При проверки полного сопротивления линия фаза-нуль (При возникновении короткого замыкания на линиях тока короткого замыкания Iк.з.(А) будет недостаточно для мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя автоматического выключателя.

Вопрос. Что это всё значит? И как это всё это исправить чтоб соответствовало. Что сделать?

zosel:

--- Цитата: blazhennyi от 04.03.2016, 18:25:20 ---При электротехнических замерениях т.е как это правильно называется при замере сопротивления выпали след рез-ты.
1. При измерении сопротивления изоляции проводов и кабелей Uраб. до 1000В (система TN) при отключение группового АВ на линии присутствует напряжение U=50В.
2. При проверки полного сопротивления линия фаза-нуль (При возникновении короткого замыкания на линиях тока короткого замыкания Iк.з.(А) будет недостаточно для мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя автоматического выключателя.

Вопрос. Что это всё значит? И как это всё это исправить чтоб соответствовало. Что сделать?

--- Конец цитаты ---
Вы это откуда взяли? Если из протокола измерений, то дайте полный скан. Но мне кажется что протокола у Вас нет. И мало информации

danilll:

--- Цитировать ---1. При измерении сопротивления изоляции проводов и кабелей Uраб. до 1000В (система TN) при отключение группового АВ на линии присутствует напряжение U=50В.
--- Конец цитаты ---
50 в-наводка какаято, болт  на неё и контргайку сверху. Так что с сопротивлением изоляции то?
по 2 пункту- расскажите,что это за электроустановка и что за испытания?

Topmo3:

--- Цитата: danilll от 04.03.2016, 20:27:48 ---
--- Цитировать ---1. При измерении сопротивления изоляции проводов и кабелей Uраб. до 1000В (система TN) при отключение группового АВ на линии присутствует напряжение U=50В.
--- Конец цитаты ---
50 в-наводка какаято, болт  на неё и контргайку сверху. Так что с сопротивлением изоляции то?
--- Конец цитаты ---
С болтом и контрой соглашусь ... насчет изоляции, уверен, всё в пределах нормы ... иначе "наводки" не было бы.  ;)

--- Цитата: danilll от 04.03.2016, 20:27:48 ---по 2 пункту- расскажите,что это за электроустановка и что за испытания?
--- Конец цитаты ---
Скорее всего при помощи токовых клещей и ... чайника - на 2кВт примерно.  ;D

dcent25:

--- Цитата: blazhennyi от 04.03.2016, 18:25:20 ---При электротехнических замерениях т.е как это правильно называется при замере сопротивления выпали след рез-ты.
1. При измерении сопротивления изоляции проводов и кабелей Uраб. до 1000В (система TN)...
--- Конец цитаты ---
Какая величина замеряного(ых) сопротивления(й) (мОм)?

--- Цитата: blazhennyi от 04.03.2016, 18:25:20 ---... при отключение группового АВ на линии присутствует напряжение U=50В....
--- Конец цитаты ---
Напряжение переменное постоянное?
Чем ,и относительно чего измеряли напряжение!

--- Цитата: blazhennyi от 04.03.2016, 18:25:20 ---2. При проверки полного сопротивления линия фаза-нуль (При возникновении короткого замыкания на линиях тока короткого замыкания Iк.з.(А) будет недостаточно для мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя автоматического выключателя.

--- Конец цитаты ---
Какая величина замеряного сопротивления(Ом)?

--- Цитата: blazhennyi от 04.03.2016, 18:25:20 ---Вопрос. Что это всё значит?
--- Конец цитаты ---
Скорее всего плохая изоляция,наводка,или обрыв магистрального  нуля ...

--- Цитата: blazhennyi от 04.03.2016, 18:25:20 ---И как это всё это исправить чтоб соответствовало.
 Что сделать?

--- Конец цитаты ---
Вызвать электриков ,и по месту разобраться с 50В.