Тематический раздел > Электрощит

Прошу помощи в проекте ЩИТА 3 фазы в частном доме

<< < (5/6) > >>

sergey_sav®:

--- Цитата: zosel от 29.02.2016, 23:40:26 ---Если в букварь смотреть то да, а в реальности зачем?   Опишите чем РПН хуже чем УЗО на каждую линию. Опасные помещения и оборудование где возможно защищены УЗО, а все остальное на мой взгляд лишнее.

--- Конец цитаты ---
Кратенько....
При системе ТТ нейтраль трансформатора и заземлитель разъединены. В случае КЗ на землю для срабатывания АВ должна быть обеспечена достаточная кратность тока. Предположим, что автомат на линии С16А, то есть ток КЗ должен быть в гарантированных пределах 80-160А. Исходим из "худшего варианта" 160А. То есть сопротивление заземлителя с учётом всех переходных сопротивлений должно быть не более 1,4 Ом. Это впечатляет?
Даже если на линии установлен В16А (причём "супербыстродействующий"), для его мгновенной отработки потребуется значение тока КЗ не менее 50А, то есть, сопротивление цепи не более 4,5 Ом... то бишь, хорошее заземление для подстанции в любое время года.
Так как, подобные крайности ни к чему, система ТТ допускается к применению при условии использования дифзащиты абсолютно на всех групповых линиях.
А учитывая, что это единственная ступень автоматической защиты, настоятельно рекомендуется применять двуступенчатую защиту, то есть, общее УЗО на вводе.
Термин "двуступенчатая дифзащита" не стоит искать в нормативах, не стоит искать и требования к её применению в системе ТТ... Но вот рекомендация дельная и к ней стоит прислушаться.
имхо
Сообщения объединены: 02.03.2016, 00:01:01
--- Цитата: aspid_das от 01.03.2016, 23:47:12 ---А кто объяснит (в целях повышения образованности) на кой хрен менять три отдельных автомата на трехполюсник,
при том что 3-х фазной нагрузки нет в помине? ...

--- Конец цитаты ---
На кой хрен... не поясню... ;)
Но 5 копеек в схему вставлю... Зачем вообще нужен в домовом щите автомат на вводе? (смайлик чуть с сарказмом)
Поставить ВН32 на 63А, поменять УЗО на 63/0,03, коль ЭСО разрешила при трёхфазном вводе в дом ставить АВ 63А (трёхфазный).
И жить при этом радостно и счастливо... без ограничений, если позволит кошелёк при рассчёте за потреблённую ЭЭ.

zosel:
 Я не спорю с Палычем, и Библией, просто мне кажется что при наличии ПП УЗО на входе, и РПН ставить УЗО на каждую линию наверное правильно, но слишком дорого. Я просто высказал свое мнение, и швыряться в меня плавкими вставками совсем не обязательно))) Это я для Палыча, на всякий случай))) У меня на даче ТТ уже лет десять пашет, без УЗО на каждой линии, я пока жив)))

aspid_das:

--- Цитата: zosel от 02.03.2016, 01:19:56 ---при наличии ПП УЗО на входе, и РПН ставить УЗО на каждую линию наверное правильно, но слишком дорого.
--- Конец цитаты ---

ПП УЗО обязательно для ТТ, но оно не защищает человека, ибо 100-300мА
Защитное УЗО на 30мА и менее обязательно для особо опасных условий улица и ванная в остальных случаях по желанию.
РПН к делу вообще не относится
Ну и "дорого" понятие относительное.

zosel:

--- Цитата: aspid_das от 02.03.2016, 01:49:24 ---
--- Цитата: zosel от 02.03.2016, 01:19:56 ---при наличии ПП УЗО на входе, и РПН ставить УЗО на каждую линию наверное правильно, но слишком дорого.
--- Конец цитаты ---

ПП УЗО обязательно для ТТ, но оно не защищает человека, ибо 100-300мА
Защитное УЗО на 30мА и менее обязательно для особо опасных условий улица и ванная в остальных случаях по желанию.
РПН к делу вообще не относится
Ну и "дорого" понятие относительное.

--- Конец цитаты ---
Вот я сейчас в очередной раз теряю нить общения)))) Вы солидарны в спорной необходимости при ТТ ставить УЗО на КАЖДУЮ линию, или уже приготовили ""плавкую вставку" за пазухой?))) Про РПН я говорю немного в другом ключе, в общем вопросе обеспечения безопасности.

sergey_sav®:

--- Цитата: zosel от 02.03.2016, 02:17:31 ---
...в спорной необходимости при ТТ ставить УЗО на КАЖДУЮ линию...

--- Конец цитаты ---
Вообще то, речь шла о необходимости применения дифзащиты на всех линиях. Что в переводе на русский язык вовсе не означает "каждой линии своё УЗО"... ;)

Плавких вставок под рукой нема... есть только тапки.  ;D

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии