Электрификация > Аварийная ситуация

Помогите собрать схему для работы тепловой установки

<< < (3/4) > >>

Electr0Master:
Как вариант можно поставить на подачу воздуха канальный подогреватель на 1,5 кВт с вентилятором, чтобы воздух уже шел подготовленный, в самом помещении можно поставить хоть масляный радиатор на 2-2,5 кВт с управлением через терморегулятор хоть от теплого пола через контактор, бюджетно.

Можно конечно заморочиться и задуматься о теплопотерях материалов из каких сделаны стены и крыша, сколько внешних стен, остекление, есть ли этаж выше и ниже помещения и о куче всего, но ТС этой информации не дал, значит и решение нужно для идеального помещения.

А помещение на курятник смахивает для перепелов.

михал палыч:

--- Цитата: Electr0Master от 07.06.2016, 12:23:19 ---Как вариант можно поставить на подачу воздуха канальный подогреватель на 1,5 кВт с вентилятором, чтобы воздух уже шел подготовленный, в самом помещении можно поставить хоть масляный радиатор на 2-2,5 кВт с управлением через терморегулятор хоть от теплого пола через контактор, бюджетно.

--- Конец цитаты ---
Раз выкапали старую тему, тогда расчет в студию: какой поток воздуха должен быть через канальный нагреватель 1,5 кВт при наружной температуре -25 что-бы нагреть его хотя-бы до +18  ;D

Electr0Master:

--- Цитата: михал палыч от 07.06.2016, 13:08:03 ---
--- Цитата: Electr0Master от 07.06.2016, 12:23:19 ---Как вариант можно поставить на подачу воздуха канальный подогреватель на 1,5 кВт с вентилятором, чтобы воздух уже шел подготовленный, в самом помещении можно поставить хоть масляный радиатор на 2-2,5 кВт с управлением через терморегулятор хоть от теплого пола через контактор, бюджетно.

--- Конец цитаты ---
Раз выкапали старую тему, тогда расчет в студию: какой поток воздуха должен быть через канальный нагреватель 1,5 кВт при наружной температуре -25 что-бы нагреть его хотя-бы до +18  ;D

--- Конец цитаты ---

Пожалуйста:

Р=0,36хQxΔT

Где Р - мощность нагревателя, Вт, Q - воздушный поток, м3/час, ΔT - подъем температуры, °C.

1500=0,36хQх43, от сюда имеем Q=1500/0.36*43=96.9 м3/ч, спокойно можно поставить пластиковый вентиль диаметром 100 мм, всё очень бюджетно, как я и говорил.

Документашку на нагреватели Вам кинуть, которые греют с потоком от 45 м3/ч? А то Вы вдруг в потоке засомневаетесь...

михал палыч:

--- Цитата: Electr0Master от 07.06.2016, 14:16:38 ---Документашку на нагреватели Вам кинуть, которые греют с потоком от 45 м3/ч? А то Вы вдруг в потоке засомневаетесь...

--- Конец цитаты ---
Если не сложно кинте в личку :)

Electr0Master:

--- Цитата: михал палыч от 07.06.2016, 14:53:35 ---
--- Цитата: Electr0Master от 07.06.2016, 14:16:38 ---Документашку на нагреватели Вам кинуть, которые греют с потоком от 45 м3/ч? А то Вы вдруг в потоке засомневаетесь...

--- Конец цитаты ---
Если не сложно кинте в личку :)

--- Конец цитаты ---

Вечером скину, с рабочего компа файлы не прикрепляются. Или почту чирканите
Сообщения объединены: 08.06.2016, 10:02:55Вчера скинул документацию от производителя в личку